志高空调自动关机并显示FF是怎么了

如题所述

1、
开机运行一段时间后报故障代码FF(PF)的:
用遥控器关机、断电后再给空调重新上电,用制冷模式开机运行。如果经过13分钟后才报FF(PF)故障代码的机器,维修人员则检查空调是否缺氟(用专用压力表测量,R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,制冷系统的压力值根据环境温度的变化而不同,制冷时低压端参考压力在0.6~0.8MPa左右),考虑是否有漏点,了解安装时是否用专用真空泵抽真空及真空度情况,用手摸一下室内蒸发器的情况,是否制冷正常,是否有偏流,如果以上情况正常则要检查室内盘管热敏电阻是否松脱,探头放置位置是否正确,阻值是否正常及漂移,电控板是否损坏,按不同的检测结果去“对症下药”。
2、
如果一上电就马上(<13min内)报FF(PF)故障代码的:
则可能为电控有故障,则按正常的变频机检测思路去判定是室内还是室外电控问题,一般都是室内电控出问题的机率多,具体情况可按实际情况分析。
3、
一般市场上安装后使用一段时间的报FF(PF)的机器都是缺氟引起的居多,请维修人员认真按上述思路、结合实际情况综合分析去维修或处理问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答