维斯达天然气表显示故障E--16什么意思?怎么弄?求大神帮忙!

如题所述

因为表与卡卡号不匹配,非本表用户卡。

液晶显示错误代码。将IC卡插入卡座,同时观察液晶显示屏。1-1表示电路故障,1-2表示控制阀故障,2-1表示插入了金属导电物,2-2表示强磁场干扰,3-1已读卡,3-2非本系统卡,3-3输入气量超过9999方,3-4非本用户卡,3-5提前拔卡,关阀,3-6开户前未清零。

用气的时候能看到最低位的数字轮慢悠悠地转动。当最低位从0转到9时,它前面的那一位数字轮就转动一下,使读数增加一个数,这就是进位。显然,这也是一种十进位的计数装置,叫“滚轮计数器”。


扩展资料

燃气表故障处理:

1、不能用气

(1)表前阀未打开;打开表前阀。

(2)燃气具故障或管网停气;维修燃气具或等待恢复供气。

(3)插卡无显示,IC卡表故障;通知燃气管理部门维修。

(4)气量用尽关阀;持IC卡到燃气部门购气。

(5)因电磁干扰关阀;按查询按钮或插入用户卡打开阀门。

(6)使用非法卡超过3次关阀,按查询按钮或插入用户卡打开阀门。

2、购气量不能输入

将IC卡插入卡座,同时观察液晶显示屏。

(1)无任何反映;插卡方向错误或IC卡面不洁或IC卡未插到位,否则可能是IC卡气表故障,请通知燃气管理部门维修。

(2)购气量已经输入到表中。

(3)卡中购气量与表中剩余气量之和大于9999.99m3。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答