电力变压器 参数计算

这上面说的可以推算出变压器铁芯和绕组相关数据,是从那些资料上的公式之类的东西推算出来 也可以说明一下他这个是怎么算出来的 还有另外问一下 铁轭截面是哪里 求个图说明

《电力变压器》标准 GB 1094
《三相。。。要求》标准 GB/T 6451
你可以去查阅一下。
至于计算公式,你可以查看沈变所的《变压器设计手册》,俗称白皮书。
铁芯分为铁心柱和铁轭,绕有线圈的是心柱,其余的就为铁轭。追问

我看看 铁轭截面我想说的是我看的那个上面截面积113.3cm2 铁轭高125mm 铁心柱半径65mm 截面积如果照125*130的话就不是113.3了 我不知道怎么算 应该是那两个数据相乘

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-20

变压器的功率和电机计算

第2个回答  推荐于2018-04-15
电力变压器:
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊变压器、电解用整流变压器、小型调压变压器等。
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。

参数计算:
额定容量:变压器在额定运行条件下,变压器输出能力的保证值。即:
S=1.73×ULIL×10-3(kVA)
式中:
UL——变压器低压侧线电压(V);
IL——变压器低压侧线电流(A);
额定电压:变压器在额定运行条件下,根据变压器绝缘强度、允许温升所规定的原、副边电压值。
线圈温升:变压器温度与周围介质温度的差值。
油浸变压器:①线圈温升:65℃(冷却介质最高温度40℃);②油温温升:55℃(最高顶层油温95℃,冷却介质最高温度40℃)。
干式变压器:线圈温升:100℃(F级绝缘),80℃(B级绝缘),环境温度不大于40℃。
阻抗电压:也称为短路电压。即当一个线圈短路,在另一线圈达到额定电流时,所施加的电压。一般以额定电压的百分数表示。短路电压值的大小在变压器运行中有极其重要的意义,它是考虑短路电流、继电保护特性及变压器并联的依据。
短路损耗:一个线圈通过额定电流,另一个线圈短路时,所产生的损耗(用W或kW表示)。短路损耗是电流通过电阻产生的损耗,即铜损。
空载损耗:变压器在空载状态下的损耗(因空载电流及一次绕组电阻很小,铜损可忽略,基本等于铁损)。
空载电流:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,其中所通过的电流。通常以额定电流的百分数表示:I0%=I0/IN×100%,变压器容量越大,其空载电流越小。本回答被网友采纳
相似回答