北京联通东四IDC的:
链路组成,教育网好不好?到网通电信的互联效果怎么样?机柜图片,和大客户有哪些,谁有详细资料,请发给我,急!!!
【名称】:东四IDC机房
【地址】:东城区东四南大街164号
【简介】:东四IDC机房位于东四南大街与金宝街十字路口东北,地理位置十分优越,地处北京最为繁华的商业地带。它近邻长安街,凭借优越的地理位置,为客户提供快捷、高质量的服务。它是国内领先的具有国际一流标准的数据中心,拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。拥有世界一流的设施、丰富的电信资源、运营经验和先进的网络设备,在为您提供高质量的IT服务的同时为您节省了时间和成本。
东四IDC机房面积约700平米,地处主机房楼。为客户提供开放式机架托管服务,电信级高端路由器双归上联,单链路负荷不超过50%,网络接入设备双机热备连接网络核心节点。双路市电接入2+1备份双总线UPS系统,柴油发电机后备保障。机房地板承重大于600kg/㎡,抗震烈度大于8级,梁下高度大于4.5m。机房环境温度22±2℃,湿度30~70%。7x24网络技术支持及安消防服务。
交通:地铁5号线灯市口站。
东四电话局机房为2008年6月新启用的机房,地处市中心,机房面积约为700平米,机架约为264架。目前总出口带宽20G,网络接入设备采用双机备份,上联链路采用双归上联的方式。该机房拥有一支专业的运维队伍,技术力量强大。
机房参数
IDC机房面积 700平米 总接入带宽 20G
机房设计机架数 机房现有机架数 264
机房机架尺寸 600mm*900mm*2000mm 机房开通时间 2008年
单机柜ip数量 硬件防火墙及指标 可选 电源标准 一类市电
主备柴油发电机组
双路冗余(1+1)UPS电源
开展的增值服务业务种类 网络(主机)监测、远程管理(KVM)、主机租赁、流量监控与分析、网络安全监控、网络安全设备租赁(防火墙、IDS、IDP、UTM等)、网络安全评估加固、应急响应、网站防护、安全巡检、现场职守等
累计投资总额 本年度投资额 拟投资总额
特色描述
·北京联通数据中心目前拥有22个国际标准的大规模专业机房,机房遍布北京各城区,方便客户就近选择;
·可靠性高,提供7×24小时全天候电信级运营服务,专业技术人员负责维护,网络稳定,安全性能更高;
·灵活性好,可根据客户需求为客户提供个性化定制服务。
详细介绍
1、 机房带宽
8G带宽,双星型冗余拓扑CISCO高性能路由器和交换机为各种服务提供快速可靠的支撑 。
2、 电力系统
双路一类市电、超大容量主备柴油发电机组、冗余UPS后备电源。UPS后备电池容量不小于60分钟。
3、空调系统
温度21-25<℃>,湿度40-70%。
4、安保系统
监控系统7天×24小时进行全方位机房监控、录像;门禁系统通过指纹及IC卡双重验证来访者身份,防止任何无关人员进入。
5、消防系统
高灵敏度的激光主动式早期烟雾探测报警系统,保证在第一时间发现火灾隐患,气体灭火系统可在不停电的情况下实施灭火。
此数据中心现在由北京日升天信独家代理。下面又有很多代理公司与此公司合作。
具体带宽质量怎么样,请您自己实际测试下。