测量介质:甲苯
密度:0.87
常温常压
恻装式磁翻板液位计 安装后使用正常 一段时间后出现不定时乱码 更换翻板后故障依然存在 拆卸后用水试验正常 是在找不出问题的原因了 请教高人指点 谢谢!

磁翻板在浮子跳变时会乱,用水试验时因没有出现相应状态所以正常。

可以考虑的因素有:安装垂直度、浮子浮筒的清洁、有无液位突然波动、下面根部阀应全开且最好用球阀(截止阀结构复杂有可能在产生气泡时聚集在一起,然后突然一起上升冲击浮筒)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-09

江苏精正自动化仪表有限公司分析主要磁翻板液位计的故障为:

一:显示面板显示异常

二:就地显示正常,远传显示不正常

三:远传和磁翻板都不动

第2个回答  2010-11-22
磁翻板浮子液位计常见故障及排除方法

一、液位升降、仪表无指示

故障原因:

1.浮子漏或浮子损坏;

2.浮子失磁;

3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。

故障排除方法:

1.清理液位计的测量桶;

2.更换浮子。

二、翻柱指示不正常

故障原因:磁翻柱失磁。

故障排除方法:更换部分失磁的翻柱。

三、仪表发生渗漏

1.故障原因:密封处没有密封好,故障排除方法:压紧密封面;

2.故障原因:密封件损坏,故障排除方法:更换密封垫;

3.故障原因:焊缝开裂,故障排除方法:补焊或送制造厂家维修。
第3个回答  2010-11-20
翻板乱码与使用有关:浮子随液体升降太快,浮子与翻板磁性原理翻转,故翻板乱码!
用另外小磁钢在翻板上下引一引,翻板会翻转一色!
第4个回答  2010-11-19

磁浮子的磁力是不是正常,你使用是不是高温将磁力消退了?

本回答被网友采纳