柱钢筋搭接位置在连接区内如何处理(施工原因造成柱接头在梁柱核心区内)?

如题所述

你这翻样翻得真是。。。。 不知你是否说的接头出现在了梁柱节点处 没有超出结构面或是只有少部分,小于500 如果有少部分在外面 直接机械连接即可 如果没有的话 看是否能与下层的柱筋做个搭接(这个与规范冲突) 一两根柱子到是没有太大问题(具体分析此柱的受力情况而定) 如果是大部分柱下料长度都不够 如果我是监理或是业主 切掉重来(前提是混凝土没浇筑。不会连下层混都浇了吧,那这损失/。。。。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-03
切断一截避开梁柱节点区。若下段混凝土已浇筑,如果接头是个别情况下可以采用补强连接,如果比较多......
第2个回答  2010-11-01
那就是你当初在钢筋下料的时候没考虑好,最好采用绑扎搭接;要是非要焊接的话,我建议你在接头旁边另加一定长度的钢筋绑扎上。
第3个回答  2010-11-01
保证绑扎的搭接长度即可,绑扎点最少三点
第4个回答  推荐于2017-09-06
二、柱子钢筋绑扎工艺:
1、 工艺流程:
竖向受力筋连接 → 画箍筋间距线 → 套柱箍筋 → 绑箍筋
2、向受力钢筋的连接方式必须符合设计要求。
3、画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
4、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先箍筋套在下层伸的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。
5、柱箍筋绑扎
(1)、按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。
(2)、箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。
(3)、箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。
(4)、有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于5d。
三、梁钢筋绑扎:
1、工艺流程:
模内绑扎: 画主次梁箍筋间距 → 放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋 →按箍筋间距绑扎 → 穿次梁上层纵向钢筋 → 按箍筋间距绑扎
模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):
画箍筋间距 → 在主次梁模板上口铺横杆数根 →→ 穿主梁下层纵筋 → 穿次梁下层钢筋 → 穿主梁上层钢筋 → 按箍筋间距绑扎 →穿次梁上层纵筋 → 按箍筋间距绑扎 → 抽出横杆落骨架于模板内
2、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。
3、先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。
4、框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求.
5、绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎.
6、箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直部分长度为10 d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5 d。
7、梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50㎜处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。
8、力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
9、梁筋的搭接:梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头,小于22㎜时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ级钢筋可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区小大于50%。
四、板钢筋绑扎
1、工艺流程:
清理模板 → 模板上画线 → 绑板下受力筋 → 绑负弯矩钢筋
2、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。
3、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。双向受力板,短方向钢筋在下,长方向钢筋在上。
4、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。
5、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。
6、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15㎜,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。
五、楼梯钢筋绑扎:
1、工艺流程:
划位置线 → 绑梯板底主筋 → 绑梯板负筋筋
2、在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。
3、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。
4、底板筋绑完,再绑扎梯板负筋钢筋。主筋、负筋数量和位置均要符合设计要求。
5 成品保护
5.1柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。
5.2楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。
5.3绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。
5.4钢模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。
5.5安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。
6 应注意的质量问题
6.1浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。
6.2梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸:配制箍筋时应按内皮尺寸计算。
6.3梁、柱核心区箍筋应加密,熟悉图纸按要求施工。
6.4箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10 d。
6.5梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置应准确。
6.6板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。
6.7绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。
6.8绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时,搭架子进行绑扎,并采取措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。
6.9在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。本回答被提问者采纳
相似回答