厨房,卫生间 恒载 1 现浇板厚度(mm): 100 25x0.1= 2.5 折合标准值:
2 8厚地砖铺实 0.5
3 25厚1:4干硬性水泥砂浆 25 20x0.025= 0.5
4 基层处理剂一遍 0.05
5 20厚C20混凝土0.5%找坡 30 25x(3.3x0.005/2+0.02)= 0.75
6 20厚1:2.5水泥砂浆找平 20 20x0.02= 0.4
7 1.5厚防水涂料 0.2
合计: 4.90
注:若与降板400mm为例 卫生间结构板与建筑地坪之间的高差用炉渣混凝土回填,容重小或等于 12KN/m3。 及:0.4x12=4.8kn/㎡
合计:4.9+4.8=9.7这是计算过程,而结构设计自动板厚后恒载一般取7