换热站二次网循环泵一般采用压力控制还是温度控制?

您好,换热站二次网循环泵一般采用压力控制还是温度控制

目前的供热都是选择温度控制,以出水口温度和回水口温度来记录供暖水平,但是在高层住宅也需要考虑压力做衡量,因为出水回水温度好像对高层不能如愿,这样就需要考虑压力增压方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-27
这是正常的,进水温度高,回水温度低

高温一次水与部分二次水回水进入混合罐进行换热,提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温水换热温差由30℃变为70℃

在保持低温二次水流量不变的情况下,高温一次水流量减少为原来的二分之一,在换热量一定的情况下,二次水的温差增加为原来的两倍,循环水量降低到原来的二分之一左右。

扩展资料:

工作原理

板式换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出

二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求

水水直混式换热机组。该机组主要由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成。本机组换热效率高,制造成本低,节能效果显著,其主要特征在于一次高温水和低温二次水在混合罐中直接混合换热,并充分利用一次水的压力,最大限度的降低二次水的循环水泵功率。
这个有一定的道坦,这个循环泵提高了。那的换大泵。而且也费电。这个首先你用大泵了。那么供热站他是根椐屋内的温度调温的。如果太热了。他就会调小伐门的。
我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定不同的采暖方式,供暖换热站二次网供水、回水温差是不同的。
如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:
1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)
2、热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回温差不宜大于10℃;本回答被网友采纳
第2个回答  2021-11-27
正常来说是采用温度控制,如果需要压力很大的时候也可以通过压力控制开关。
第3个回答  2021-11-27
一、目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60-65℃,回水温度设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。
二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右。造成这一现状的原因是,大流量运行,大流量运行使得热源送出的热水在用户散热器里面停留的时间过短,即流速过快,热量还没有散发完,就被循环泵给强行拽了回来。但如果降低循环泵的流量,减小循环水的流速,就会出现两种情况:一是当供热系统的前端用户温度达表,供热系统的末端用户供热效果差温度不达标;二是当满足末端用户的供热温度时,近端用户的温度就会过高,造成很多住户开窗户的现象,造成热量的大量浪费。这种情况的产生根本的原因是水力不平衡,管网缺乏有效的平衡手段。
三、按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:
1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)
2、热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回温差不宜大于10℃;换热站二次网进水回水压力多少为标准? 2012-12-28 供热时,一级网的供水温度为120度,回水温度为60度,这是什... 13 2018-01-09 供暖换热站二次网供水,回水温差应是多少? 1 2012-05-31 换热站主要设备都什么 41 2012-02-19 换热站内
第4个回答  2021-11-27
主要完成各换热站一、二次网的温度、压力、流量等工艺参数的实时采集、热量计算、各种设备运行状态的实时反映和控制,保障换热站的安全、稳定、高效的运行;通过光纤专线通讯网络,现场控制器可将供热运行数据传送到热网监控调度中心,同时接收热网监控调度中心发来的调度控制指令;现场控制器应支持光纤通讯系统与热网监控调度中心进行数据通信及信息交换。现场控制器接收热网监控调度中心的调度指令,且可独立运行;若热网监控调度中心监控计算机出现故障或者并没有投入使用或者通信网络出现故障,现场控制器仍继续正常工作,对现场设备的联锁控制没有影响。

(1)现场控制器

现场控制器PLC采用模块化结构,包括:电源模块,CPU,通讯接口模块,输入、输出模块,I/O点数满足设计需求并有预留量。

如监控中心已有软件,控制器可与已有监控中心软件兼容,实现无缝对接。控制器数据通讯方式、通讯程序、数据存储、数据传输、数据点表结构方式、人机界面均需与已有换热站控制风格保持一致;

控制器可同时支持有线和无线 通讯方式。

(2)控制策略

换热站设现场控制箱,运行人员通过操作触摸屏和按钮,能在站内实现对整个工艺系统的监视、控制等功能。控制系统可以完成各种信号的处理、输出指令到控制设备,以满足工艺的要求。现场检测仪表完成各种信号的采集,包括热量信号、供回水温度、压力、室外温度等,变换为标准信号,提供给PLC;一、二次流量计、电表、补水流量、变频控制器均可以采用用通讯方式与PLC控制器进行连接和数据交换。现场执行机构及变频器接受PLC的指令,完成相应的动作;达到调节的目的。控制系统设自动、就地手操控制方式,满足不同工况下的工作方式选择。

自控系统完成站内工艺系统的自动控制、显示、故障报警及联锁保护;室外温度补偿功能;并把站内工艺系统及站内设备的运行数据和报警信息,上传至热网监控调度中心。

换热站控制系统主要包括定热量控制、二次网温度控制、循环泵控制、补水泵定压控制以及各种故障报警及保护等,主要控制策略:

a、定热量控制

b、二次网温度控制

c、循环泵变频控制

d、补水泵变频控制

e、变频一体泵的通讯

f、超限及故障报警

g、站内联锁
相似回答