这是正常的,进水温度高,回水温度低
高温一次水与部分
二次水回水进入混合罐进行换热,提升二次温度后进入采暖供水系统,另一部分回水直接回到一次高温水系统,这样高温水换热温差由30℃变为70℃
在保持低温二次水流量不变的情况下,高温一次水流量减少为原来的二分之一,在换热量一定的情况下,二次水的温差增加为原来的两倍,循环水量降低到原来的二分之一左右。
扩展资料:
工作原理
板式
换热站是把一次网得到热量,自动连续的转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入
板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出
二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求
水水直混式换热机组。该机组主要由混合罐、循环泵、回水加压泵、温控装置、控制仪表及控制柜等部分构成。本机组换热效率高,制造成本低,节能效果显著,其主要特征在于一次高温水和低温二次水在混合罐中直接混合换热,并充分利用一次水的压力,最大限度的降低二次水的循环水泵功率。
这个有一定的道坦,这个循环泵提高了。那的换大泵。而且也费电。这个首先你用大泵了。那么供热站他是根椐屋内的温度调温的。如果太热了。他就会调小伐门的。
我国现行的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定不同的采暖方式,供暖换热站二次网供水、回水温差是不同的。
如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定:
1、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按热媒温度为75/50℃或85/60℃连续供暖进行设计。(供回温差设计值为20℃)
2、热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回温差不宜大于10℃;