钢筋直螺纹套筒连接的试验有哪些规范要求?

如题所述

检查钢筋连接质量:

连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。

采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。

滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表4的规定。力矩扳手的精度为±5%。 

直螺纹接头试验:

同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批进行检验和验收,不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验

当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。

复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。

扩展资料:

钢筋连接套筒是属于钢筋连接方式中的机械连接,适用于大直径钢筋之间的连接。其具有节能,不受钢筋成份及种类的限制等特点。

特点:

1,采用国际 45 号钢材,特殊制造工艺,尺寸精度高,质量可靠。

2,可连接 Ф16-Ф40mm的HRB335级和HRB400 级带肋钢筋。

3,经过国家建筑工程质量监督检验中心检测,达到JGJ107-2010 中的I级接头标准。

4,标准型、正反丝扣型、异径型三大系列,五十二个品种,能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。

参考资料来源:百度百科-钢筋连接套筒

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-03
检查钢筋连接质量:

(1) 检查接头外观质量应无完整丝扣外露,钢筋与连接套之间无间隙。如发现有一个完整丝扣外露,应重新拧紧,然后用检查用的扭矩扳手对接头质量进行抽检。

(2) 用质检力矩扳手检查接头拧紧程度。

直螺纹接头试验:

(1) 同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批进行检验和验收,不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验。

(2) 当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。

复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格。本回答被网友采纳
相似回答