电流互感器?

懂的大神解释一下这是多少倍的

此互感器的变比为150/5(穿心匝数为1),即30比1。也就是说,如果一根电缆穿过互感器,电流是150A,则互感器二次侧输出5A。

图片中穿心匝数与电流比的关系对应表。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-23
为电力系统中二次设备采集电流的唯一媒介,电流互感器的重要性不言而喻。从工作原理的角度分析,电流互感器实质上属于变压器的一种:通过电磁感应原理传递电气量;并依据原副边的变比值,将电力系统中一次侧大电流转换为二次设备使用的小电流。

为确保电流互感器运行的稳定、高效,行业内从设备的生产、运输、装配、运维等各个方面设有多项规章制度。本章节将节选部分规程,将理论与实际生产相结合,讨论规程的内在逻辑与实际意义。

为便于大家理解,本文先来讨论电流互感器的一次结构

一、电流互感器的绝缘结构:

在高压电力系统中,一次电力设备内绝缘通常采用电容型绝缘结构。所谓电容型绝缘结构是指:利用绝缘材料(油浸电缆纸)与电容屏(铝箔)将设备主绝缘层层包裹,通过调整电容屏间的径向厚度,以达到内绝缘场强均匀分布的目的。

电容型绝缘结构的机理如下图所示:

其中,内圆柱代表内侧电容屏,外圆柱代表外侧电容屏,内外电容屏间由绝缘材料填充;内屏半径OA1==R1,外屏半径OA2==R2;

针对圆柱型电容结构,绝缘介质中任意一点的径向场强Er(假设方向由轴心指向边缘)有如下公式:

Er = U / r * ln(R2/R1)

U表示电容屏间施加的电压。

分析公式可知,可得到以下两个结论:

1)当 r == R2 时,径向场强Er达到最小值,即外电容屏场强最小;r == R1 时,径向场强达到最大值,即内电容屏场强最大;

2)若电容屏间的半径比值R2/R1数值越大,内外电容屏的场强差也越大;

而高压电力设备(110kV及以上),绝缘的厚度较大,其内外场强相差较大,严重时会超过绝缘材料本身的击穿场强;因此,为解决场强差的问题,并提高绝缘材料的利用效率,会在较厚的绝缘层中设置多个电容屏,通过调整电容屏间的径向距离,令径向场强均匀分布。

通常情况下,与一次高压绕组连接的电容屏称为零屏(高压电屏),靠近二次绕组的电容屏称为末屏(地电屏)。末屏可靠接地后,就在高压绕组与大地之间形成串联电容器组。若电容屏无限多,那么各屏表面场强可近乎于相等;但在实际情况下,电容屏数量有限,但各屏表面的场强差有着严格的限制。

由此可见,若电流互感器的末屏接地不良,末屏会产生悬浮电位;并在一定条件下向周边设备放电,损坏绝缘,严重时会引发互感器爆炸或接地故障等事故。

二、正立式与倒立式绝缘结构的差异:

无论时正立式还是倒立式电流互感器,均采用穿心式结构,正立式一次绕组成U型,二次绕组与油箱设置于底部,如下图所示:

可见正立式电流互感器的电容型绝缘层包裹于U型高压绕组上,其中零屏(高压电屏)位于内侧,而末屏位于外侧。

与之相对应地,倒立式电流互感器,一次绕组较短,动稳定性更好,油箱与二次绕组均位于顶部,如下图所示:

可见倒立式电流互感器与正立式相反,其零屏(高压电屏)位于最外侧,临近高压一次绕组,而末屏(地电屏)则置于最内层与二次绕组引线管相邻。

通常情况下,倒立式电流互感器的装配过程如下:二次绕组在试验合格后,放置于球型屏蔽罩内;而后再将电容型绝缘材料逐层包裹于屏蔽罩外,最终形成倒立式电流互感器内绝缘。

虽然正立式与倒立式电流互感器均采用的电容型绝缘结构,但前者将电容型绝缘材料包裹与一次绕组,而后者则将电容型绝缘材料包裹于二次绕组,并将末屏与二次绕组引线管相连。由于二次引线导管能够承载短路电流,一旦互感器顶部发生故障,能将短路电流导入大地,避免套管爆炸等事故的发生。

从另一个层面来讲,倒立式电流互感器末屏与二次引线管相接,如若接地不良,易引发母线差动保护误动事故。

三、电流互感器的一次接线板:

前文提过,高压电流互感器均采用穿心式结构,一次绕组分为两段,分别穿过铁芯;其一次绕组匝数的调节可通过改变电流互感器外部的连接片位置完成。如下图所示:

为当两段一次绕组并接时,C1与P1、C2与P2分别通过外部连接片连接;此时得到的电流比为1S1~1S2:2*600/5;1S1~1S3:2*1200/5。
第2个回答  2020-09-23
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

简称—CT,文字符号—TA,是变换电流的设备。

1.基本原理

电流互感器的基本结构和原理如图4-13所示,

(1)组成:一次绕组、铁心、二次绕组

(2)结构特点:

1.一次绕组匝数少,二次绕组匝数多

2.一次绕组导体较粗,二次绕组导体细

3.一次绕组串接在一次电路中,二次绕组与仪表、继电器电流线圈串联,形成闭合回路。由于这些电流线圈阻抗很小,工作时电流互感器的二次回路接近短路状态。

(3)电流互感器的变流比用Ki表示

式中,I1N — 一次侧额定电流值;I2N — 二次侧额定电流值;N1— 一次绕组匝数;N2— 二次绕组匝数;变流比Ki一般表示成如100/5A的形式。

电流互感器的接线形式

电流互感器的接线形式指的是电流互感器与测量仪表或保护继电器之间的连接形式。

(1)三相完全星形接线:它是由三只完全相同的电流互感器构成。由于每相都有电流流过,当三相负载不平衡时,公共线中就有电流流过,此时,公共线是不能断开的,否则就会产生计量误差。
第3个回答  2020-09-24
发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。
我公司的互感器现场校验仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感器、电压互感器工作强度大、操作繁琐问题,同时该产品性能可靠、功能强大。
☆、互感器现场校验仪具有递推法测量电流互感器误差功能,方便现场开展计量装置现场检定工作。
☆、现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
☆、互感器现场校验仪内部具有相当于被测电流互感器同变比的标准电压互感器,其准确度可以达到0.05级,准确的测量出被测电流互感器的变比和空载误差。然后
结合阻抗与导纳的测试结果推算出互感器的误差。
☆、采用接近工频的异频功率电源测试,防止现场工频电磁辐射和串联干扰。
☆、测量范围宽,可以至5A/5A~31500A/5A或5A/1A~6300A/1A。
☆、具有电流互感器变比、二次绕组内阻测试功能。
☆、采用800×600高分辨率大屏幕TFT彩色液晶触摸显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。
☆、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。
☆、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。
☆、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差,超差数据显示橙色,并且窗口右下角显示超差,对互感器的数据特性直观明了。
☆、国内首创同时可以测试电压互感器的变比和极性功能。
☆、直接出具现场检定结论,合格或超差。
☆、大规模存贮器可存储现场测试数据多达1000条。
☆、采用RS232或USB接口连接计算机打印数据证书。
☆、采用工程塑料模具机箱防震、防压,保障现场操作人员的安全和设备安全。
☆、如果仪器是带电池版本的测试仪,在面板上会多出一个充电接口,替代220V电源接口,充电时间大概在12-24个小时左右,充满后可以连续工作12个小时以上。
第4个回答  2020-09-23
这个是多档变比电流互感器,从15/5=3倍至150/5=30倍,共6个档次。也就是:采取不同的穿心匝数可得到不同的变比。