第1个回答 2013-11-11
如果不算效率,那么电流 I=P/U
解: 10KV侧的电流 I=P/U=630000/10000=63 A
400V侧的电流 I=P/U=630000/400=1575 A
答:10KV侧的电流是63 安培。400V侧的电流是1575安培
第2个回答 2013-11-11
630/(10*1.73)=36.42
相似回答
630kva
电力
变压器
的
电流
怎样算
答:
低压侧电流
=
630
/(0.4*1.732)=909A
630KVA变压器
一、二次电流能各承受多少安培
电流?
答:
变压器高压侧额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U)变压器
低压侧
额定电流的计算公式是:额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U)
630KVA的变压器高压侧
额定电流是630/(1.732*10)=36.37A630KVA的变压器高压侧额定电流是630/(1.732*0.38...
知道了
变压器低压侧
的变比,容量,请问怎么算整定值?
答:
二、躲过
变压器
空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
请你告诉我
10kv
进线
,630kvA变压器高
、
低压电流
计算公式?
答:
高压10KV,
I1 = S / (根号3 * U1 ) =
630
/ ( 1。732 * 10)= 36。4 A 低压0。4KV, I2 = S / (根号3 * U2 ) = 630 / ( 1。732 * 0。4)= 909。4 A