1600KVA容量的三相变压器请问它的高低压侧电流各是多少?一次电压是10KV,二次电压是380

如题所述

应该是低压输出的额定电流是;1600×1.443≈2310A左右,
高压输入的额定电流是;1600×0.0577≈92A左右,
可以点击;<a href="http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230" target="_blank">http://wenku.baidu.com/view/8b225e816529647d27285230</a> 参考。
补充一点,变压器的额定输出电压,标准是400V,,或者,0.4KV,变压器上有注明,请注意。不是我们通常叫叫的口头称呼380V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-06
如果不算效率,那么每相电流 I=P/(U乘以开方3)
解: 10KV侧的每相电流 I=P/(U乘以开方3)=1600000/(10000乘以开方3)=160/开方3=92.379A
380V侧的每相电流 I=P/(U乘以开方3)=1600000/(380乘以开方3)=4210.5/开方3=2430.7A
答:10KV侧的每相电流是92.379A 安培。380V侧的每相电流是2430.7 安培
第2个回答  2017-07-02
功率因数取0.9
高压侧:I=P/0.9U√3=1600000/0.9x10000x1.7321=103(A)
低压侧:I=P/0.9U√3=1600000/0.9x380x1.7321=2700(A)
第3个回答  2013-08-08
你可以根据功率I=P/1.732/电压/0.8 来计算
第4个回答  2013-08-06
高压约92A低压约2431A