电压电流互感器为什么有角差的要求?

如题所述

首先要了解什么是角差。角差实际上是指相位差,也就是电流互感器一次电流相量与二次电流相量的相位差,就电压互感器而言是一次电压与二次电压的相位差。
作为交流电流互感器和电压互感器来说,误差是比差和相位差的复合误差,不能单单只看比差。相位差不能超出一定的限值,否则将会影响到电压和电流二次测量值的准确程度,进而影响电能表计量和测量的精度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
因为电压互感器和电流互感器总会存在一定的角差,更为严重的是电压互感器和电流互感器的外部连接导线或其他元器件,都会增加电压互感器和电流互感器的角差,电压互感器和电流互感器角差的存在将影响电能表计量和测量的精度。因此,在高精度电能表中必须考虑电压互感器和电流互感器角差的影响,采用数字补偿算法来保证和提高电能表的计量和测量精度
电压电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
第2个回答  2010-11-09
电流互感器在规定电流误差不超过10%时,角差不超过7度;
电压互感器角差跟它的准确等级有关
准确等级0.5时,相角差正负20’
准确等级1时,相角差正负40’
准确等级3时,相角差不规定
第3个回答  2010-11-07
我只能大体的回答一下,对角差的要求主要根据具体情况来定,角差主要是用来提高互感器的准确度,当所需场合要求精度较高时可以考虑角差要求。
相似回答