新消防法关于安装喷淋系统要求

如题所述

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条规定了设置场所火灾危险等级。根据《高层民用建筑设计防火规范》、消防给水和灭火设备以及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的相关规定,以下场所应设置自动灭火系统:
1. 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火神纳并柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房。
2. 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外)。
3. 特等、甲等或超过1500个座位的其他等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。
4. 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店。
5. 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等。
6. 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)。
7. 藏书量超过50万册的图书馆。
关于消防喷淋系统的扩展资料:
1. 消防喷淋系统是一种消防灭火装置,广泛应用于固定消防设施中。它具有成本低廉、灭火效率高等特点。根据控制方式不同,可分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,在火灾发生时能自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还能自动喷水并与其他消防设施同步联动工作,有效控制和扑灭初期火灾。
2. 消防喷淋系统分为人工控制系列和自动控制系列。人工控制系列需工作人员在火灾发生时打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。自动控制系列能在火灾发生时自动打开喷头喷水灭火并发出火灾报警信号。
3. 消防喷淋系统的应用范围广泛,包括民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等。其中,人工控制系列常用于船舶,自动控制系列因其价格低廉、使用方便、安全可靠等特点,在各类场所中得到了广泛应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答