C30混凝土试块不合格,之后进行回弹试验,试验结果合格,监理又要求钻芯取样,钻芯试验不合格

钻芯试验结果大概在17左右,最高到22。为什么回弹合格,钻芯结果相差这么大?应该怎么处理。
房屋为1层框架结构403平方米,为变电所

按照规范来讲,试块不合格,就要回弹,回弹再不合格,就是要取芯了,说句经验话,回弹和取芯都不准,回弹是最不准的,你现场规范做的试块(有标养的或同养)是最准的,,按照你说的数字,的确是不合格,建议你再次取芯,自己先去试压是否合格在去送检,不合格的话,建议你做做关系啦,再次负责的话,请加固部位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-28
C30的混凝土抽芯试验只有17~22?你们回弹合格的话当时做的资料应该有作假的嫌疑。抽芯的数据是相对准确的!
所做的试块是不是柱子啊,如果是的话就提请设计作处理或加固吧!
第二种可能就是你们跟监理关系较差,人家搞你!要知道质检站的检测也是可以做假的。
第2个回答  2010-10-05
给你几个建议:
1、加固处理,些为上上之计;
2、返工重来,此为中上之计;
3、找设计来验证一下,说明你这个强度也能达到设计的承载要求,此为中下之计;
4、赶紧找人跑关系,摆平这个事,不过要是闹大了,那谁也帮不了你的,此为下下之计;
第3个回答  2010-10-16
降级使用,回弹试验只是作为一个参考而没有任何实际的检验价值。混凝土的强度只依据28d的抗压试块和7d后钻的芯样为实际强度。你最好告诉我你怎么算的,芯样计算的时候还有换算的。
第4个回答  推荐于2018-04-24
回弹只能看到砼表面,可能回弹在钢筋部位,回弹值就会高了。应该以钻芯强度值为准。加固吧。本回答被网友采纳