第1个回答 2010-09-28
C30的混凝土抽芯试验只有17~22?你们回弹合格的话当时做的资料应该有作假的嫌疑。抽芯的数据是相对准确的!
所做的试块是不是柱子啊,如果是的话就提请设计作处理或加固吧!
第二种可能就是你们跟监理关系较差,人家搞你!要知道质检站的检测也是可以做假的。
第2个回答 2010-10-05
给你几个建议:
1、加固处理,些为上上之计;
2、返工重来,此为中上之计;
3、找设计来验证一下,说明你这个强度也能达到设计的承载要求,此为中下之计;
4、赶紧找人跑关系,摆平这个事,不过要是闹大了,那谁也帮不了你的,此为下下之计;
第3个回答 2010-10-16
降级使用,回弹试验只是作为一个参考而没有任何实际的检验价值。混凝土的强度只依据28d的抗压试块和7d后钻的芯样为实际强度。你最好告诉我你怎么算的,芯样计算的时候还有换算的。
第4个回答 推荐于2018-04-24
回弹只能看到砼表面,可能回弹在钢筋部位,回弹值就会高了。应该以钻芯强度值为准。加固吧。本回答被网友采纳