混凝土试块留几组

如题所述

混凝土同条件养护没有具体规定浇筑混凝土多少立方就留置试块。

留置规定:混凝土同条件养护试块在混凝土工程开始施工前,项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定,由项目经理部制定《混凝土同条件养护试件留置方案》,经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批后,按批准方案进行同条件试块留置。

留置方案需报建设工程质量监督站备案。

扩展资料

1、留置组数

根据混凝土构件的重要性确定,具体到某一层的墙、柱、梁、板,不能墙柱梁板合在一起留置。 

每一种强度等级的混凝土均要留置同条件养护试件,且同一强度等级的混凝土同条件养护试件留置组数不应少于3组。

2、养护方法

混凝土同条件养护试件必须放在结构实体中对应的混凝土构件旁进行同条件养护,可进行覆盖保护,养护方法与结构实体的养护方法一致。 

3、养护龄期

资料员应做好《混凝土同条件养护试件测温记录》,记录好每天的平均气温及累计温度(累计温度从试块成型日期开始计算),累计温度达到580℃~620℃范围,且养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

4、送检要求

同养试块送检与试验时间在测温结束后的次日进行。

同养送检代表批量填写为工程部位实际浇筑的混凝土方量;如留置的同养试块部位混凝土浇筑方量为320m³,则送检委托单上试块代表批量为320m³,一组。

代表部位要详细至某一层的墙、柱、梁或板,不能笼统填写。