配电室发生火灾的原因有哪些

如题所述

配电室发生火灾的原因主要包括漏电、超负荷运行以及短路。漏电时,电流通过电阻较大的部位会产生局部高温,引燃附近可燃物。漏电点产生的火花也可能直接引起火灾。短路时,电流急剧增大导致瞬间发热量剧增,绝缘层迅速燃烧,甚至使金属熔化,进而引燃易燃物。过负荷运行会导致导线绝缘层老化变质,严重时导线温度升高引发燃烧,并可能引燃附近可燃物。
为保证配电室安全,建筑要求方面,高压配电室应设有不能开启的自然采光窗,窗台距地不宜低于1.8米;低压配电室可设能开启的自然采光窗,但临街一面不宜开窗。配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时应能双向开启。长度大于7米的配电室应设两个出口,并最好布置在两端;长度大于60米时,宜增加一个出口。双层布置的变电所,楼上配电室应至少设一个通向室外平台或通道的出口。此外,配电所、变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施,以防止水患引发火灾。