一、 工程采用的
屋面防水材料
本工程屋面西安防水品牌迅捷牌
防水卷材均为SBS II PY-PE型高聚物改性沥青防水卷材;防水卷材设置为双层3mm+3mm厚。
二、防水材料的主要物理性能要符合下列各表规定:
高聚物改性沥青防水卷材(屋面防水)主要物理性能
项 目
性 能 要 求
高聚物改性沥青防水卷材(SBS)
可溶物含量(g/m2)
3mm厚≥2100
拉伸
性能
拉力(N/50mm)
≥800(纵横向)
延伸率(%)
最大拉力时≥40%(纵横向)
低温柔度(ºC)
-25 ºC 无裂纹
热老化后低温柔度(ºC)
-20 ºC无裂纹
不透水性
压力0.3Mpa,保持时间120min,不透水
在操作空间较大时特别是在长方向施放卷材铺贴控制线是必要的,以免卷材铺贴时出现错位、歪斜、搭接不当的现象。可以用墨斗弹线,也可以边铺贴卷材边拉小线校核顺直。
三、施工技术要求
1.1水泥素浆中水与水呢的重量比为1:3左右(因水泥需水量及需要的水泥素浆干稀程度不同而稍有调整),既可用电动搅拌器在圆桶内直接搅拌,也可用小型砂浆搅拌机搅拌。搅拌好的水泥素浆为具有一定流动性的黏稠的糊状且没有未搅开的水泥颗粒。用于立面部位时水泥素浆的流动性可稍小些,以不流坠为宜。
1.2搅拌
水泥砂浆宜采用小型砂浆搅拌机,水、水泥、中砂的重量比为2:5:10左右(因水泥需水量、砂的
细度模数和级配、需要的水泥砂浆干稀程度不同而稍有调整;用水量包括少中
含水量)
1.3大面铺设前在
阴阳角细部先铺设附加层,伸过拐角两边各250mm。卷材铺贴时排除卷材下面的空气,要展平压实,不得有
空鼓、褶皱。
1.4拌合好的水泥素浆或水泥砂浆应在1小时内用完。水泥砂浆在施工过程中如有离析现象,应进行二次拌和,必要时可加入水泥素浆,不得随意加水。
1.5铺贴时相邻卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
1.6卷材露出胶料的一面向下铺放在刚铺抹好的水泥素浆或水泥砂浆上。卷材边缘保留下表面隔离膜的部分与前一幅卷材比对好搭接宽度后暂时搭在一起(不粘结:在屋面施工时应特别注意搭接方向的正确,即高处的卷材压住低处的卷材——搭接方向顺雨水流动的方向)。
1.7卷材铺贴后,随即用抹子或刮板从上方拍/抹/刮压卷材,排出卷材与水泥素浆或水泥砂浆之间的空气,使卷材胶料与水泥素浆或水泥砂浆紧密贴合。
本回答被网友采纳