下列场所室外消火栓系统的设置,符合规范要求的是( )。

A.某人防工程,室外消火栓距其入口距离为50m
B.加油站的室外消火栓与其之间的距离为10m
C.石油化工企业的工艺装置区,消火栓间距为100m
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离为7m

【答案】:D
根据《消防给水及消火栓系统技术标准》
7.3.4 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m,并不宜大于 40m。A 错误。
7.3.5 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m,距加油站或油库不宜小于 15m。B 错误,D 正确。
7.3.7 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。C 错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答