下列场所室外消火栓系统的设置,符合规范要求的是( )。
A.某人防工程,室外消火栓距其入口距离为50m
B.加油站的室外消火栓与其之间的距离为10m
C.石油化工企业的工艺装置区,消火栓间距为100m
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离为7m
举报该问题
推荐答案 2023-04-12
【答案】:D
根据《消防给水及消火栓系统技术标准》
7.3.4 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m,并不宜大于 40m。A 错误。
7.3.5 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于 7m,距加油站或油库不宜小于 15m。B 错误,D 正确。
7.3.7 工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于 60.0m。当工艺装置区宽度大于 120.0m 时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。C 错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTBe0reZZT0TBZnrDZ0.html
相似回答
...给水
系统的设置
应符合相关
规范下列设置符合要求的
有
答:
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合相关规范的要求:
给水管网宜布置成环状;室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置
;与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m,消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护半径不应大于150m。
室外消火栓设置规范要求室外消火栓设置要求
答:
10、7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水
系统
时,消火栓
的设置
应
符合下列
规定:1
室外消火栓
处宜配置消防水带和消防水枪;2 工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的
场所
应采用室内消火栓,并应符合本
规范
第7.4节的有关规定。11、7.3.10 室外消防给水引入管当设有...
消火栓的
布置有什么
规范要求
?
答:
6.工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m
。 当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。 7.建筑的室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识。 8.寒冷地区设置市政消火栓、室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保...
室外消火栓
安装
要求
有哪些?
答:
《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
大家正在搜
可以不设室外消火栓的场所是
室外消火栓的规范要求
室外消火栓设置场所
哪些场所可以不设置室外消火栓
设置一个消火栓的场所
哪些场所需要设置消火栓
设置室内消火栓场所
室内消火栓设置场所口诀
室外消火栓设计规范