接地线要足够的粗,一般采用6平方的接地线;
接地线不可过长,长度在两接线端子之间的距离增加10%的长度即可;
接地线不可缠绕其他电缆或导线;
接地线必须用冷压端子压实,压冷压端子的垫片要平整,紧固螺丝要压紧。
本回答被网友采纳
相似回答
电缆桥架接地
有
什么
要求吗?
答:
1 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2 全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点
;3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
电缆桥架
安装
需注意哪些问题
?
答:
在电缆桥架的两端处连接的电阻不要大于0.00004欧姆,接地孔需要把绝缘层去电
。切断电源时,
电缆桥架尺寸方向的截面面积不应小于规定值
。3. 施工环境当中需要防火要求时,可以选择相应的防火电缆桥架,防火电缆桥架的整体防火性能要求需要符合国家有光规范或标准的要求。4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的...
电缆桥架
系统的
接地
要点要符合
什么
条件呀?
答:
1、电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属电缆桥架)
。2、当允许利用电缆桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。电缆桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,
接地孔应清除绝缘涂层
。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架...
电缆桥架接地
要求有
哪些
答:
电缆桥架的跨接线主要用于桥架的接地保护,所一般用4~10mm^2的铜线。
只要连接方便,大一点更好