00问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架怎么接地
桥架
的
接地
线
怎么
做?
答:
1.
准备接地线:首先需要准备符合要求的接地线,一般使用铜线或铝线,截面积应根据接地需求和负载电流来选择
。2. 连接接地线:将接地线连接到桥架上,通常是通过专用的接地夹夹紧在桥架的一端,确保连接牢固。3. 接地线与大地连接:将接地线的另一端连接到地面或建筑物的接地系统中,可以直接埋入土壤深...
桥架地线怎么
做?有没有人清楚?
答:
接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地
,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。构架接地是...
关于厂房
电缆桥架接地
问题
答:
一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω.接地孔应清除绝缘涂层.二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接.第3.7.3条
沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接.第3.7.4条 对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。
请问关于
桥架接地
的问题?
答:
桥架接地是指2节桥架连接时在连接口的位置增加一根编织铜丝做的接地线
,就是把2节桥架完全连接起来形成一个整体的导体,在桥架到尽头的时候会从桥架连接引入地下的线,这样如果因为电缆漏电或其他原因使桥架漏电了 也能够及时把电导入地下,桥架上的接地线一般由2种 4平方毫米100毫米长的和250毫米长的,...
你好,电气
桥架
(水平段)支吊架
怎么接地
,桥架里面敷设镀锌扁钢我见过,有...
答:
那是为了起到更好
接地
的效果,同时也有防止腐蚀的效果。
电缆桥架
的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,敷设一根镀锌扁铁能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
仪表
桥架接地
仪表
电缆桥架
做接地,需要注意什么
答:
接地
线要足够的粗,一般采用6平方的接地线;接地线不可过长,长度在两接线端子之间的距离增加10%的长度即可;接地线不可缠绕其他
电缆
或导线;接地线必须用冷压端子压实,压冷压端子的垫片要平整,紧固螺丝要压紧。
电缆
沟支架
接地
的具体做法?请详细
答:
就是在
电缆
沟内的支架上焊接40*4的镀锌扁钢将沟内所有支架联通,最后与室内的
接地
干线或者室外的接地网联。将沟内所有支架联通,最后与室内的接地干线或者室外的接地网联通就可以了。材料是镀锌扁铁,焊接时2被扁铁宽三面施焊,在焊口处刷防锈漆。
电缆桥架
要求全长不少于2处
接地
,请教:在楼层吊顶内的水平桥架也要做接地...
答:
每一节电缆桥架都有
接地跨接线
,用4mm^2的铜芯线就行。吊顶内的水平桥架不用,桥架在电气管井和地下室配电房内与接地母线连接就行。
电缆桥架
系统的金属电缆桥架未做跨接
接地
答:
1)非镀锌
电缆桥架
间连接板的两端跨接铜芯
接地
线,接地线最小允许截面面积应不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,不过为了保证接地良好,连接板两端应拥有两个以上有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。2)金属电缆桥架及其支架全长应有不少于2处与接地干线(PE线)连接。(2)沿金属...
槽式
电缆桥架
的
接地
要点
答:
(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)
电缆
引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架每20米做接地是咋做的
配电室接地扁钢沿墙明敷图片
室内桥架起始端怎么接地
桥架接地能用铜片吗
桥架上接地线怎么接
桥架首末端接地怎么做
水平桥架接地怎么做
桥架接头接地怎么连接
电缆桥架施工及验收规范