带漏电空开断总开关为什么会跳闸

如题所述

空开关了,总开关跳闸,说明是空开接在了0线上了,而电路确实存在漏电,可能是短路,也有可能是那个地方的电线绝缘层脱漏而漏电。好好检查一下!谢谢采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-08
总开关断开瞬间,各路小开关上的负载是在工作的,有能量的存储。(负载是由感性或容性负载,积累了无功能量,断开时,就会以成倍的反向电压释放出来)这个释放回路,其中含有漏电监测回路。
只有大负载工作时,才表现突出。(各分路控制开关上没有负载时,不会有这种情况发生)
第2个回答  2019-02-09
我认为这种电源是呈品字型排列,也许你看到的样子是一条直线排列,但是他们的关系是有上下级之分的,当你把总的开关断开,其余的开关自然就不会带电,也就不会再有动作,如果还是跳闸,那你就没有把总开关断开。
第3个回答  2019-09-06
有两种可能
一是开关小
二是线路有漏电的地方