00问答网
所有问题
西奥电梯安全回路01-08短接,主板ES怎么不亮灯 门锁也短接了然后主板也不亮灯 是怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-10
你这个问题。 由于电梯是
特种设备
。他是有许多回路组成的,首先你能确定电梯的急停回路是否通,快点拿电梯的门锁回路是否接通,在检查各回路是否有接地的地方,希望能帮到你,这就是个人意见
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTBrDIDIrTDDeBBjTn0.html
相似回答
西奥电梯主板
上的所有指示灯什么意思
答:
西奥电梯主板上的指示灯代表的意思:MP不亮:马达保护装置 BC不亮:抱闸电流检测 VLC亮:电压检测5V GRP/J不亮:群控或三相电源错缺相 GRP/J亮:群控功能正常 GRP/J闪烁:
三相电源故障
(内部J继电器)NOR/D...亮:正常操作 INS不亮:检修操作 ES不亮:紧急停止操作 DW亮:厅门关闭信号 DFC亮:厅门...
西奥电梯
关了380再开
然后主板不亮
答:
解决方法如下:
1、电梯机房控制柜主板不亮的原因很可能是机房供电出现了故障,需要检查机房是否有稳定的电源供应
。如果机房供电故障,可以联系相关人员或电力公司检修。2、若机房供电正常,那么就需要逐一检查控制柜电源及线路是否正常。首先要检查控制柜电源开关是否关闭或短路,如果开关关闭或短路那么需要重新打...
西子奥的斯
电梯
控制柜
主板
上的nor灯
不亮是
什么故障
答:
电源故障:可能是电源断电或线路故障导致的
,此时需要检查电源是否正常、电线是否接触良好,可以使用电笔等工具检测电源是否正常。
...一开始动慢车时我从1到8
短接,
慢车动起来了,
答:
DOL是开门到位信号,跟
安全回路
无关,我看你是安全回路接错地方了,不然不会烧主板
大家正在搜
杭州西奥电梯安全回路怎么短接
西子奥的斯电梯安全回路怎么短接
西奥电梯无机房安全回路短接
西奥电梯门锁回路短接
奥的斯电梯安全回路短接
电梯安全回路短接大全
新时达电梯安全回路短接大全
曼隆电梯安全回路短接
永大电梯短接安全回路
相关问题
杭州西奥电梯动慢车安全回路怎么封
西奥电梯安全回路有那些
请教各位大神西奥电梯短接c01到c03取下来安全回路就不通 ...
西奥电梯短接c01到c03安全回路才通 取下来就不通了怎么回...