我家是2003年的房子,四楼,现浇板,天花板没有吊顶。最早是2007年在书房天花板上发现有一条三四米长的裂缝,2013年又发现主卧室和次卧室天花板上也都出现几米长的裂缝。墙体也多处出现裂缝,裂缝的宽度不大,且经过观察,出现过的裂缝基本不再发展(加宽加长)。
我将腻子层多刮了一点,共刮了四个点,其中天花板一角上的裂缝不是混凝土裂缝。天花板一长边旁的裂缝刮开部分中间凹,但我用飞鹰刀片找不到裂缝,我估计可能是更细的凝土裂缝。窗户上部旁承重墙确定是混泥土裂缝,可以用飞鹰刀片刀锋一角插入。另外在另一间房的承重墙上部也刮开一个,确定是混泥土裂缝,可以用飞鹰刀片刀锋一角插入。
因为天花板上有多条裂缝,两个角各一条,中间两条,我只刮了两条,一条是混泥土裂缝。而墙体也有很多裂缝,刮开的都是混泥土裂缝,请问这样会不会有结构安全隐患?(我刮开的墙体应该是柱,因为看到的不是砖体)
图一:天花板上一角的不是混凝土裂缝。
图二:天花板一长边旁的裂缝可能是细微的混泥土裂缝。
图三:窗户上部旁承重墙确定是混泥土裂缝
图四:另一间房承重墙确定是混泥土裂缝
æ ¹æ®ä½ çæè¿°è£ç¼ä¸ååå±ï¼æ以ä¸ä¼æ大çå®å ¨éæ£ã
åºç°è¿ç§ç°è±¡åå æå¦ä¸ï¼
ç»ææ¯ææ模è¿æ©ï¼é ææ¿æ²¡æè¾¾å°å¼ºåº¦èå¼è£ã
楼æ¿é¢çå¸ç½®ä¸åçï¼é æéè¦æé¢çæµæä¸é¨å¼¯ç©ç¼ºçä¸è¶³ä»¥æµæå¤çåºåèå¼è£ã
æ··ååæµçåå »æ¤ä¸åæ¶æè æ ¹æ¬æ²¡æè¦çå »æ¤ã
楼ä¸å¨æ¿éä¸è·è½½è¾å¤§ï¼é æä¸å ªéè´èå¼è£ã
解å³æ¹æ³ï¼
1.ä¸æ¥¼æ¥çæ¯å¦æè¶ è½½ç°è±¡ï¼å¦ææåæ¶åæ£ï¼è¿ç§åæ§æ大ã
2.ç¨æ©åä½å¼æå «åå½¢ç¨ç¯æ°§æ èæ°´æ³¥å°å µæè 注æµç¨æ°°ååå°å µã
3.继ç»è§å¯ææ è¿ä¸æ¥åå±è¶å¿ã