格力空调e6是什么故障如何排除?

如题所述

格力空调空调显示E6通常是通信故障,室内机一般显示为运行灯闪烁,空调状态为制冷时压缩机停,内风机工作;制热时压缩机跟内风机都停。通讯故障的原因:1、直接原因:当连续一段时间(具体由通讯协议决定)室内机没有接收到室外机发送的正确信号,则产生通讯故障并保护停机。2、通讯机制:首先内机向外机发送联络信号,经过室内外连接线传输给外机接收。如果外机接收到该信号后,外机的绿灯会闪(2P以上采用倒扣电器盒的外机为:4个故障指示灯全亮),同时外机向内机发送通讯。解决方法:
首先需要检查内外机机型是否配套(具体内机搭配什么外机,在内机的包装箱上有明确说明),然后检查是否存在室内外连接线接错、松脱、加长连接线不牢靠或氧化的情况。如果电压值在0-3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板;如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右),则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压。如果电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号,更换内机控制器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-30
格力空调E6是外机电控板故障换新即可。