第1个回答 2015-06-12
多数是重码或者装错器件类型。重码的话比如说在主机注册的是这个号是烟感,而现场同时也有其他不是烟感的器件也编了这个号。装错器件的话比如说在主机注册的是烟感,而现场你装的不是烟感。
还有一种就是器件或线路有问题。我碰到过消火栓线路浸水了之后报类型错误的情况。
第2个回答 2010-10-18
换个模块就可以
相似回答
国泰怡安消防主机
老是报《
类型错误
》故障
是怎么回事
啊?而且报的地址不...
答:
还有一种情况:
你看看是不是编程的时候把外围设备类型注册错了 列
:把 差定温探测器 注册为 光电感烟探测器, 这都会报类型错误故障的
国泰怡安
消火栓按钮
主机
显示无响应
是什么原因?
答:
国泰怡安消火栓按钮主机显示无响应,
有可能是你看看有没有电源,电源是不是没电了,第二个就是线路连接的有没有错误
。
国泰怡安主机
开机显示灯没反应
答:
电源是不是没电了,第二个就是线路连接的有没有错误
。消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要角色功能!《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区!8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),...
国泰怡安
离线编程上传到
主机
为
什么
提示通讯
错误
答:
RS232的2和3试一下对调,还有就是波特率和校验码一些设置要按照说明书,再检查一下通讯协议是否选择正确