发电机交流耐压试验中,耐压电压的计算公式 是什么, 怎么区分高压电机和低压电机
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-10
容量(kW)
额定电压
(V) 试验电压(V)
10000以下 36 以上 (1000+2Un)×0.8
10000及以上 24000 以下 (1000+2Un)×0.8
10000及以上 24000及以上 与厂家协商
参考2006年调试电气设备交接试验
高压电机和低压电机的区分,笼统的来讲,在我国发电厂设备中380V及以下的电机称之为低压电机,以上的为高压电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTITZZZnB.html
其他回答
第1个回答 2010-10-13
galaxywolf说得很具体了
容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V)
10000以下 36 以上 (1000+2Un)×0.8
10000及以上 24000 以下 (1000+2Un)×0.8
10000及以上 24000及以上 与厂家协商
这个在国标中都有提到的。
高压电机和低压电机的区分,笼统的来讲,在我国发电厂设备中380V及以下的电机称之为低压电机,以上的为高压电机。
发电机交流耐压试验,可用上海大帆DFVF3000串联谐振耐压试验装置。设备具有重量轻、容量大、试验等效性好等诸多优点,是国内少数通过国家权威机构 武汉高压研究院 严格型试试验的交流耐压设备,质量、服务都有保障!
第2个回答 2010-10-11
联系厂家
相似回答
高压电机与低压电机
怎样区别
答:
看上面的额定电压多少V(伏) 象工业电机380V 家用洗衣机 风扇电机220V,玩具车的电机则只有几伏,望采纳 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 3 其他回答 尾部风冷的电机外表面差不多
,高压电机的
接线盒大点,还有就是一般高压电机的冷却设施都是在电机上面的
,和电机
不是一体的 热心网友| 发布于2013-08...
三相异步
电动机
额定电压为380
,耐压电压怎么算
?
答:
低压设备
耐压试验
应为1100V/min,但
电动机的
长期工作耐压应为Ue*1.412
某三相异步
电动机的
额定电压为380V,其
交流耐压试验电压
为多少?求教!
答:
一、额定电压Un为380V的三相异步
电动机交流耐压试验电压
一般情况下,额定电压为380V的三相异步电动机交流耐压试验电压=2Un+1000=2*380+1000=1760V 二、三相异步
电动机的
交流耐压试验 交流耐压试验是破坏性试验
,耐压
试验要在专用的试验台上进行,每一个绕组都应轮流对机座做绝缘试验,此时试验电源的...
交流耐压试验电压如何
确定?
答:
1、在被试品上可能产生过电压的数值、持续时间及其次数。如被试品遭受较高过电压的可能性极小,则可不必采用过高的试验电压;如被试品(如直接与架空线连接的
发电机
)可能遭受到较高的过电压时,则应适当提高
试验电压的
数值。2、电气设备设计时采用的绝缘水平。3、设备绝缘的状况。设备在运行中由于各种...
大家正在搜
发电机电压计算公式
发电机电流计算公式
发电机励磁电压计算公式
发电机电压怎么计算
交流发电机电压公式
发电机电压电流计算
发电机励磁电流怎么计算
发电机机端电压公式
发电机标幺值计算公式咋来的
相关问题
高压发电机对地交流耐压和匝间冲击耐压试验电压是多少呢
水内冷发电机交流耐压试验电压是多少伏
发电机交流耐压试验的步骤是什么?
发电机交流耐压试验和直流耐压试验是考察什么的啊?
电动机耐压实验。何时直流耐压?何时交流耐压?
发电机工频交流耐压试验标准的依据?
在发电机交流耐压试验时,为什么要在高压侧测量电压?
如何用串联谐振给发电机做交流耐压试验