赶紧把~
追答----- 设计信息 -----
钢材等级:235
柱高(m):3.600
柱截面:箱形截面:
B*H*T1*T2=500*900*30*30
柱平面内计算长度系数:0.506
柱平面外计算长度:0.814
强度计算净截面系数:1.000
截面塑性发展:考虑
构件所属结构类别:单层工业厂房
是否进行抗震设计:不进行抗震设计
设计内力:
绕X轴弯矩设计值 Mx (kN.m):10.000
绕Y轴弯矩设计值 My (kN.m):2300.000
轴力设计值 N (kN):2800.000
----- 设计依据 -----
《钢结构设计规范》 (GB 50017-2003)
----- 柱构件设计 -----
1、截面特性计算
A =8.0400e-002; Xc =2.5000e-001; Yc =4.5000e-001;
Ix =8.6425e-003; Iy =3.4121e-003;
ix =3.2786e-001; iy =2.0601e-001;
W1x=1.9206e-002; W2x=1.9206e-002;
W1y=1.3648e-002; W2y=1.3648e-002;
2、柱构件强度验算结果
截面塑性发展系数: γx=1.050
截面塑性发展系数: γy=1.050
柱构件强度计算最大应力(N/mm2): 195.814 < f=205.000
柱构件强度验算满足。