厂区消防管道内有空气、打压到6公斤。24小时降到4.5公斤正常吗

厂区消防管道内有空气、打压到6公斤。24小时降到4.5公斤正常吗

不正常。消防管道试压要求如下:
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
2、 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且
3、 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
4、气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考