10KV架空线路对建筑物的最小安全距离是多少?

如题所述

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

5、330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

扩展资料:

电力线建筑物的水平安全距离

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:"架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。

二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或跨越建筑物的安全距离为: 

(在最大计算风偏情况下) 

线路电压(kV) <1  1~10  35   66~110  220   330    500

安全距离(m) 1.0  1.5    3.0   4.0     5.0    6.0     8.5

1千伏以下 1.0米 

1-10千伏 1.5米 

35千伏 3.0米 

66-10千伏 4.0米 

154-220千伏 5.0米 

330千伏 6.0米 

500千伏 8.5米

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
线路电压(kV) <1 1~10 35 66~110 220 330 500

安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.5
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
第3个回答  2014-01-21
2.5M!!!!!!!求采纳!本回答被提问者采纳
相似回答