电渣压力焊接头规范要求如下:
1、四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。
2、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
3、外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。
4、在任一焊接接长中心至长度为35d,且不少于500mm的区段内同一根钢筋不得有两个接头。
5、19电渣压力焊接头相邻柱筋接头宜相互错开35d,且不小于500mm短筋宜。根据实验要求取样做试验。
6、接头数量受拉区不大于25,受压区不大于50,柱筋是主要受力骨架之一,对焊接头要逐个认真检查。焊接接头不得有裂纹钢筋表面无明显烧伤。
电渣压力焊注意事项
1、钢筋焊接的端头要直,端面要平。
2、上下钢筋必须同心,否则应进行调整。
3、焊接过程中不允许搬动钢筋,以保证钢筋自由向下正常落下,否则会产生外观虽好的“假焊”接头。
4、正式施焊前,应先按同批钢筋和相同焊接参数制作试件,经检验合格后,才能确定焊接参数进行施工。钢筋种类、规格变换或焊机维修后,均需进行焊前试验。
5、在施焊过程中,如发现铁水溢出,应及时增添焊药封闭。