下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误是( )。

A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装式消防水泵接合器安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀顺序进行
C.止回阀安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口与室外消火栓或消防水池距离宜为15~40m

【答案】:A
消防水泵接合器安装要求如下:(1)组装式水泵接合器安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀顺序进行,止回阀安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统,整体式水泵接合器安装,按其使用安装说明书进行。(2)水泵接合器接口位置应方便操作,安装在便于消防车接近人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池距离宜为15~40 m。(3)墙壁水泵接合器安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7 m;与墙面上门、窗、孔洞净距离不应小于2.0 m,且不应安装在玻璃幕墙下方。(4)地下水泵接合器安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.4 m,且不应小于井盖半径;井内应有足够操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护。(5)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考