10KW稳压器用几平方铜线,现在用的2.5的,,想换下,,还有我家电压太不稳了,附近工厂太多。。别人说线太
10KW稳压器用几平方铜线,现在用的2.5的,,想换下,,还有我家电压太不稳了,附近工厂太多。。别人说线太细了,稳压器没有起多大的作用。
举报该问题
推荐答案 2010-10-08
您好
最好用4.0平方毫米的电线。
因为要考虑到电压低时的电压与电流关系。
10KW稳压器负荷最大时的电流达到45.5A,2.5平方毫米的电线安全使用电流是34A,而4平方毫米的电线安全使用电流是50A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTIrZTDrZ.html
相似回答
请问
10kw
要
用几平方的
电线?
答:
10kw2.5
—4平方毫米的
铜线
电缆线,或4—6平方毫米的铝线电缆线。单相电,目前家用电压约为220V,计算方式为
10Kw
/220V=45.5A。根据电流对应电缆规格表可得,需16平方。三相电
,用电压
约为380V,那计算方式为10Kw/(380V×√3)=15.2A。根据电流对应电缆规格表可得,需4平方。如果
10kW
电加热
器采用
单相供...
请问您
2.5平方的铜线
能承受多大功率,10千瓦用多大的线呢?有简单的计算...
答:
2.5mm 平方毫米
铜线,
几米的距离,可以承受负荷三相
10KW
左右,单相3KW左右。几十米的距离,可以承受负荷三相6KW左右,单相2KW左右。百米以上距离,可以承受负荷三相3KW左右,单相1KW左右。选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三...
我买的
稳压器
是不是有点太大
了,
请问影响使用吗
答:
你好,你这个不影响使用。但是你提到了一个问题,你
稳压器
是10KVA,按照国家相应标准最好进线使用6MM的线,当然你这个所有的负载也就几个千瓦,4MM的线够用了 稳压器功率10KVA,你家里所有设备才几千瓦。就好比一间大房子是没有装满家具显得空荡荡,千言万语一句话,没啥事。
10KW
该用多粗的铝线或
铜线,
该如何算
答:
10KW
该用10平方铝线或6
平方铜线
。电流为I=P/(Ucosφ)=10/(0.38x0.75)=35.1A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=35.1/6=5.8平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;
2.5
;4;6;...