00问答网
所有问题
C30水下混凝土13天压的强度为19MPA,28天的强度会达到设计强度吗?
我知道一般情况下15天就会达到设计强度的 90%以上的。 但这组试块是我送检市政的试块。我就是拍28天到不到设计的强度。那就麻烦了。 是标准养护的试块。
举报该问题
推荐答案 2010-10-07
一般混凝土7天之内强度增长挺快的,以后增长趋势挺慢,如果13天才19MPA,28天后很难达到设计强度,你这组试块是标准养护的吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTTIjnren.html
其他回答
第1个回答 2010-10-07
如果掺了粉煤灰而且掺量很大的话,还有可能会够,但要到56天才能够;
如果没掺或掺量很小的话,那强度就危险了。
赶紧想办法吧
第2个回答 2010-10-08
有点难度!危险了,有一个办法可以让它合格,去把试块换出来,还有就是提前送点钱给那个压试块的人!这不是笨的办法,这是最有效的,如果你不去,那等着钻芯吧,一钻芯,你死的更快!本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-10-07
肯定达不到,不过市站不会给你出不合格报告的。
第4个回答 2010-10-07
真要是达不到那就看二个月的强度了再达不到那就返工.
1
2
下一页
相似回答
水下c30强度
要
达到
多少
答:
c30混凝土
强度在养护条件标准的情况下,3天一定要达到50%以上的
设计强度
、7天要达到70%以上(如果是早强,7天要达到80%)
,28天的
时候至少要达到95%才达标。
水下混凝土设计
与施工
的强度
等级?
答:
实际规范中并没有这一条规定,但
水下混凝土
一般属于自密实混凝土,同时易因混凝土外分层形成内部结构不匀(如灌注桩上部与下部骨料含量相差很多)。在预拌混凝土行业,如试块制作不良,采取取芯检测时,此类结构芯样强度很难达到试块
强度,
因此,技术人员会考虑适当提高配制强度,以确保避免发生此类纠纷。水下...
c30水下
p8
28天
大于多少
答:
c30水下混凝土
(桥梁桩基),试压块
28天强度
应该等于或大于30
Mpa,
小于35Mpa。同时必须满足评定合格,如只有一组试块强度不小于1.15
设计强度
:就是30Mpa×1.15=34.5Mpa。详见《GB/T 50107-2011
混凝土强度
检验评定标准》。强度代表值的确定,应符合下列规定:一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试...
C30水下混凝土
7天抗压
强度
23.0
MPa,28天
能
达到
30MPa以上
吗?
答:
一般的都是有7天和28
天混凝土强度
试验结果后,根据试验结果,同材料同配比的7天强度推测28天强度才比较准确。不过大致来说,你的
C30
7天达到了设计的23/30约为77%
,28天强度
一般能达到30
MPa
以上。
大家正在搜
混凝土设计强度等级为C30
混凝土的强度有受压强度
c30混凝土抗拉强度设计值
混凝土c30抗压强度
c30混凝土抗压强度多少合格
c35混凝土抗压强度
c25混凝土抗压强度是多少
c30混凝土强度时间表
c30混凝土强度等级
相关问题
C30水下混凝土7天抗压强度23.0MPa,28天能达到30...
c30水下混凝土(桥梁桩基),试压块28天强度应该为多少?怎...
c30的混凝土3天的强度值能够达到设计28天强度的百分之多少...
C30混凝土试块9天的强度为19.7MPa为合格吗?
混凝土28天未达到设计强度,那么28天后(后期)他会达到设计...
混凝土强度代表值怎么算?比如一批设计c30混凝土28天强度如...
c30混凝土强度28天应该达到多少Mpa算合格