商业综合体什么情况下会在一个电梯厅设计两台消防电梯?

如题所述

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
只要同一层有两个防火分区,就应该设两台消防电梯;如果一个电梯厅有两台,那这个电梯厅应由连接两个防火分区的门。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答