什么是发电机进相运行?运行时应注意什么?

如题所述

所谓发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。

发电机进相运行时,主要应注意四个问题:

一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。

⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。

⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd·Sinδ,在进相运行时Ed、U均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。

⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。

⑷厂用电电压的降低, 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。

扩展资料:

发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行。当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行。

同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低。从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降。其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关。

进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大。特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧。进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行。

当系统发生故障,应迅速增加发电机励磁,使其转入迟相运行。当系统发生振荡时,进相运行机组不得干预自动增加无功;当系统及发电机发生振荡或失去同步时,应立即增加进相运行机组的励磁电流。

若因网上出现跳机等原因引起网上无功大幅度波动,不应干涉发电机励磁调节器动作;发电机进相运行时,如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加该发电机励磁电流,恢复发电机迟相运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-29
发电机的进相运行的定义
  常规情况下,由于感性负荷较多,一般发电机在发出有功功率同时,还要发出感性无功功率来满足要求。此时发电机增加励磁电压和电流,发电机功率因数滞后; 但是在高电压及超高压输电线路中,由于线路的电容效应大于负荷的感性效应,所以要求发电机发出容性无功功率来满足要求。此时发电机将降低励磁电压和电流,发电机功率因数超前运行,也叫进相运行。 发电机进相运行时,出口电压较低,厂用电电压也低。不是所有发电机都可以做到的,需要在订货时特殊要求。

发电机进相运行的危害:
  如果进相运行,而励磁系统反映不够迅速的话,当遇到系统波动或冲动时,如果发电机出现过剩功率,功角会继续增大,进相运行时功角已经大于90°,则导致功角越来越大而失去同步。

发电机进相运行注意事项
  发电机进相运行时,发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器低励限制器及发电机失磁保护投运正常,励磁系统无任何缺陷及异常。
一、 AVC装置投入运行:
AVC装置正常投运时,发电机励磁系统根据AVC装置指令自动调节无功,不应人为干涉。装置出现异常情况或机组异常时可不待调令退出装置运行,事后立即汇报。
二、 AVC装置退出运行: 调度下令需要发电机进相运行时
1)发电机进相运行时,应按值长命令调节发电机进相深度。应对发电机各参数加强监视。
2)在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度 调节,进相运行的限制值控制在规定范围之内,且始终保持小于低励限制动作值(暂定进相无功值不低于-10Mvar)。
3)在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发 电机励磁,适当增加发电机励磁直到告警消失。
4)发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况,发电机 各表记指示正常无摆动,防止发电机失步发生,若发生发电机失磁则按照电气运行规程中发电机失磁事故处理。
5)发电机进相运行时,应严密监视发电机定子铁芯端部的温升,防止发电机过热的发生,发电机定子铁心轭部允许最高温度不超过120℃,发电机定子铁心齿部允许最高温度不超过120℃。
6)发电机进相运行时,厂用电压不应低于额定值的5% (暂定6.3KV各段最低电压不低于5.85Kv,380V各段最低电压不低于361V),发电机定子电压不应低于额定值的95%(暂定14.85Kv),进相运行期间应保持发电机定子电流不超过额定值。
7)发电机进相运行时,如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加该发电机励磁电流,同时汇报值长 ,恢复该发电机迟相运行。
8)发电机进相运行时,若因网上出现跳机等原因引起网上无功大幅波动,不应干涉发电机励磁调节器动作。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02
答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。⑷厂用电电压的降低:厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-06-26
电力系统在运行过程中,如果无功功率过剩,系统的电压就会升高,影响系统的正常运行,此时需要将发电机调整到进相运行状态,发出有功功率吸收无功功率。起到降低系统电压的作用。使之处于稳定的运行状态,但发电机在进相运行时,也会产生不良的影响。

发电机组在设计时已考虑了不利于正常运行的因素,允许发电机做短时间的进相运行,但不同结构的发电机组在做进相运行时都可能表现出较大的差异。一般发电机在进相运行后,都会出现端部的漏磁比正常情况时有所增加。端部稳定升高,而产生振动,而且进相深度越大,端部温度就越高。

进相运行对发电机组的不良影响比较复杂,需要长时间运行才能发现问题。但在检修时,应仔细检查子绕组的上下端部,铁心齿顶,线棒出槽口处和压指部分有无异常。
第4个回答  2021-02-05
1. 发电机进相运行前,检查发电机励磁调节器应运行在自动方式,发电机励磁调节器的低励限制功能及发电机失磁保护投运正常。检查调速系统灵活、无卡涩。
2. 发电机进相运行时,应按值长命令调节发电机进相深度。若因网上电压高,发电机自动进相运行时,应对发电机各参数加强监视,同时要及时向上级汇报。
3. 发电机进相运行时,在增、减发电机励磁时,速度要缓慢,切忌快速大幅度调节,进相运行的限制值控制在规定范围之内,且始终保持小于低励限制动作值。
4. 发电机进相运行时,在降低发电机励磁时,若低励限制器动作,应立即停止降低发电机励磁,适当增加发电机励磁,保证发电机各参数在正常范围内。
5. 发电机进相运行时,要注意监视发电机的静稳定情况,发电机各表记指示正常无摆动且检查发电机声音正常,防止发电机失步或振荡发生。
6. 发电机进相运行时,应严密监视发电机定子铁芯端部的温升,防止发电机过热的发生,铁芯端部的温度不超过120℃、铜屏蔽温度不超过120℃ 。
7. 发电机进相运行时,如发现其它运行机组有功、无功有明显的摆动现象时应即刻增加进相发电机励磁电流,同时汇报值长,恢复该发电机迟相运行。
8. 发电机进相运行时,如果6kV主要辅机发生故障或需要倒换时,应申请中调停止进相运行的发电机,恢复发电机迟相运行状态,防止由于启停过程中设备吸收无功负荷较大,造成6kV、400V厂用电压过低,保护动作或400V部分设备跳闸。
9. 发电机进相运行时,如果发生设备故障,需要降负荷消缺时,立即申请中调停止进相运行,待机组恢复正常运行后再申请进入进相运行。
相似回答