1. 进行空气压力试验时,试验介质应为干燥且无杂质的空气。
2. 试验压力需设定为设计压力的1.15倍,以确保系统的承压能力。
3. 试验过程中必须安装压力泄放装置,其设定压力不应超过试验压力的1.1倍,以防止压力过高造成系统损坏。
4. 在正式试验前,应先进行预试验,预试验压力建议设定为0.2MPa,以确保系统无泄漏。
5. 气压试验的步骤包括逐步缓慢增加压力,当压力达到试验压力的50%且无异常或泄漏时,继续以试验压力的10%逐级升压,每级稳压3分钟,直至达到试验压力。
6. 在达到试验压力后,稳压10分钟,随后将压力降至设计压力,并进行全面的泄漏检查。
7. 气压试验的合格标准是:在整个试验过程中未发现任何泄漏现象,以发泡剂检查也未发现泄漏,即可判定为合格。