我想问一下,如果变压器正常运行的情况下,二次侧突然三相短路和开路,变压器的一,二次侧电流,电压变化

磁通如何变化?希望高手指导。

1. 二次侧短路,外电阻为 0,二次电压全加在内阻上,所以电流极大,主要表现的是铜损。该二次侧电流在铁芯中形成与一次侧相对抗的减磁磁势,合磁通减小。一次侧为了维持磁通到之前的水平,就必须加大一次电流,其值为副边的1/K倍!
2. 二次侧空载时,一次侧只提供一点励磁电流,主要消耗在铁损上!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-04
如果三相短路的情况下,磁通量会增加,一二次侧电流激增,2次侧电压下降。
如果三相开路,磁通量减小,一次侧的电流下降,二次侧的电流为零,电压略有升高。
第2个回答  2010-10-05
如果二次侧突然三相短路,变压器的二次侧(低压侧)电流会增高变为无穷大,直到变压器烧毁。一次侧(高压侧)电压受低压的烧毁后的影响,会造成上端跳闸保护。
第3个回答  2010-10-04
突然短路两侧电流会陡增,电压陡降,磁通饱和。突然开路,电流、电压恢复空载值,磁通会下降些。
相似回答