500千伏高压线的安全距离应该多少

我家居住的房边垂直下来水平距离大概5--6米,现在要架设一条500千伏的高压线请问这样安全吗?高压线边不是很危险吗。是不是该对我的房进行拆迁?

安全距离8.5米,不安全,需要对建筑物进行拆迁。

架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全。

被跨越房屋不得再行增加高度。超越房屋的物体高度或房屋周边延伸出的物体长度必须符合安全距离的要求。

扩展资料

根据《电力设施保护条例》第五条 规定架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1千伏以下 1.0米

1-10千伏 1.5米

35千伏 3.0米

66-110千伏 4.0米

154-220千伏 5.0米

330千伏 6.0米

500千伏 8.5米

参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04

  根据《电力设施保护条例实施细则》规定中的《110kV-750kV架空输电线路设计规范》规定:

    500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。

    无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。


高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式传输。

第2个回答  2010-09-15
你好!这个问题你可以向供电部门咨询,对于高压线路的架设,有专门的规定。

参考资料:更多请查看法律快车法律咨询 http://www.lawtime.cn/ask/question_176831.html

本回答被提问者采纳
相似回答