我公司有一台特灵离心水冷中央空调。电流升不起来。在百分之八十。调高就喘震。请教

如题所述

1.水系统不稳定 2.机组内部有不凝性气体 3.排气装置工作异常 4:贵公司的负载量小,从而造成了设备在急剧降温时,导叶不能及时与其同步调节 开大,压缩机吸入口制冷剂气体急剧减少,这才造成了喘震。所以你的电流限制 设定的越大越容易喘震,喘震对离心机组造成的危害是很大的,5:当然还有系统上的问题,需在现场检查方能确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-17
电流限制对急剧降温时的电力需求进行编程,自动限制电机负荷,最大限度地降低电力需求量。
对于你所说的,我个人认为:你们公司对冷量的需求量较少,造成特灵离心水冷中央空调运行时的负荷小,从而造成了设备在急剧降温时,时间较短,导流叶片不能及时与其同步调节 开大,压缩机吸入口制冷剂气体急剧减少,这才造成了喘震。所以你的电流限制 设定的越大越容易喘震,喘震对离心机组造成的危害是很大的,所以没必要设定那么高的电流本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-26
如果中央空调的冷媒水与自来水系统有单独的阀门可关闭,中央空调就可使用.如果中央空调的冷媒水与自来水系统始终联通无法隔离开,那停水会对中央空调有影响,关阀必需在停水前进行.