请问160KVA的变压器三相额定电流应是多少?

如题所述

160KVA的变压器三相额定电流应是:

假设是理想变压器,不考虑铁损和铜损。

三相电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=160000÷(1.732×380×0.85)=286(A)

扩展资料:

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-18
你的说出电压比要是10/0.4KV的一次电流为9.23A左右,二次电流为230.4A左右。
第2个回答  2010-09-17
你不告诉我们你高压是多少,我们怎么给出你的答案呢 ,10KV和6KV算出的电流是不一样的 。
10KV电压:电流在16A左右,6KV电压:电流在27A左右,
第3个回答  推荐于2017-09-10
高压
I=S/1.732U=160/1.732/10=9A
低压
I=S/1.732U=160/1.732/0.38=243A本回答被提问者采纳
第4个回答  2010-09-18
不知高压多少,但可以根据公式i=p/1.732/u来算