正泰DZ47LE一63c40漏电保护器短路一次在没有烧坏的情况下还能继续使用吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-26
可以的,建议先将负载去掉,量一下开关下口电压,不缺相没为题。不管是漏电跳闸还是短路跳闸,开关只要还是通的就没问题。
忘采纳......
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTe0BDjBDnIje0njIT0.html
其他回答
第1个回答 2020-02-26
2:2P的也是上端也是接火线和零线,注意,左火右零,千万不要搞错了。。。
3:侧重点不同,1P+N价格便宜不占模数。2P带漏电的价格贵点并且占空间。如果只是装一个总开关的话建议还是买一个2P漏电
4:建议自己的家居买一个好点的,施耐德或者ABB的。。。需要100多元一只
补充你回答的问题。。。你的跳闸是跳中间蓝色的点还是跳右边整个开关?
你再实验一下只接输入不接输出会跳不?在开关的上下端应该有写输出为N或者L的,你对一下看看是不是接错线了
本回答被网友采纳
相似回答
正泰DZ47LE一63c40漏电保护器短路一次在没有烧坏的情况下还能继续使用
...
答:
可以的
,建议先将负载去掉,量一下开关下口电压,不缺相没为题。不管是漏电跳闸还是短路跳闸,开关只要还是通的就没问题。忘采纳...
...
DZ47LE
-
63
)
在没有
设备用电
情况下
发生
短路
他没有跳闸
答:
那时因为你买的漏电断路器比室外的那个断路电流大,所以小的要先跳闸了。
正泰
牌
漏电
断路器(1P
DZ47LE
-
63 c40
),单极剩余电流动作断路器,有
没有
...
答:
剩余电流断路器不可能有单极的,除非是1P+N,或者2P(其中1P接N线)。一般的1P+N的或2P的都有过载和
短路保护
。
家中采用的是
正泰DZ47LE
-
63 C40漏电保护器
,每次只要
使用
空调,一般半个...
答:
你的这种情况,只能说明一个可能:用电设备或
漏电保护器
下行的线路故障。 有一次我们碰到一个同样的问题,最后发现:空调插座的BV线经小(BV-1.5),剥的铜线又长,缠绕在一个8/6盒内,平常不用空调什么问题没有,空调运行一会,线发热,相线,零线,地线中的两根碰到一起,“啪”的一声,跳闸了。