西门子S7-200 的模拟量输入模块EM231接线问题
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-28
有对应的内存地址,直接读取或者赋值就行。s7-200的plc内存地址是自动编排的。譬如说,cpu带着几个扩展模块,处在最靠前的是em231,那个它的四个模拟量的地址分别为aiw0、aiw2、aiw4、aiw6(cpu224xp除外,因为224xp自带两个模拟量输入),处在第二块的em231或者235的地址就是aiw8
aiw10
aiw12
aiw14。以此类推,模拟量输出的也是这样
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTe0jnnj0BrrZIITZn0.html
相似回答
EM231
如何与PT100
接线
?
答:
方法:1.em232rtd
模块
与pt100(4线制)连接怎么设置dip开关。sw1至sw7设为0,sw8设为1,表示为四线制摄氏度。
em231
rtd模块的详细接线和dip开关设置请参照《
s7-200
可编程控制器系统手册 》中的附录。2.
模拟量输入
/输出数据是有符号整数,占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始。每个...
S7-200模拟量模块
负端允许短接吗?
答:
EM231可以短接,不使用通道的+,-短接可抗干扰
。只有实际输入类型与拨码开关设置的输入类型相同时才能读取正确的信号值。
请教一下:
S7-200的
CPU224扩展
模块
时使用的是
EM231
,231如何
接线
?有接线...
答:
这要看你接什么
输入
方式,如果接2线制传感器,把a,a+短接,然后接信号输入,a-接24v的负线,即可。
S7-200模拟量输入模块
的应用【具体
接线
,I/O地址
问题
】 CPU选用226 扩 ...
答:
如果温度的精度要求不是非常的高,你可以用一个4路
EM231
来采集温度和压力信号。温度和压力的显示要通过编程,这个跟你选用的传感器量程有关,你把这些情况确认一下,我再帮你看看!