第1个回答 2020-11-12
本可以判断是开关坏了,与没有接零线没啥关系。
如图:测试开关闭合后,部分电流在互感器外流过,其内部电流不为零,在ab两端会产生电压,经过放大电路处理 触发脱扣器 开关跳闸。你买的是四个进线接口四个出线接口的。叫三相四线漏电保护开关。你仔细看看,上面有一个零线端子。照你说的是在三相电动机使用是吧?你直接接三个火线就行了,。卖给你空开的伙计说不会跳的意思是如果漏电了不会跳。你们原来的坏掉那个就是一个单纯的空开,它以前如果发生漏电也是不会跳的。插座空气开关跳闸该怎么解决
插座开关一般是漏电空气开关,插座上没有接任何电器跳闸原因是由于穿线时火线破皮与铁管接触造成过载。找施工队分段查找漏电点;从空气开关下口摘下接线,不插任何电器,用摇表摇火零,或者找到线路中间点的接线,打开接线,再推上空开观察效果,逐步缩小故障范围,更换线。
8
浴霸着火了,空气开关没跳闸
应该是保险丝的问题吧,一般短路的话保险丝不是都会熔断的吗,然后就会跳闸啊,还是保险丝问题吧,这问题还是让专业的电工来看看吧,电那玩意整不明白,还挺吓人,个人建议不能乱碰 应该是保险丝的问题吧,一般短路的话保险丝不是都会熔断的吗,然后就会跳闸啊,还是保险丝问题吧,这问题还是让专业的电工来看看吧,电那玩意整不明白,还挺吓人,个人建议不能乱碰
9
照明空气开关跳闸的原因是什么
短路或者潮湿 首先你控制的是什么灯具,看看有没有短路的情况,比如灯线露和灯的外壳有接触的地方。零线和火线接地的情况都会出线这种情况,一般的情况预埋暗线不会出线这种情况。建议还是检查灯具,比如镇流器损坏等。
10
插座空气开关跳闸怎么办插座空气开关跳闸是什么原因
先检查原因是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。解决办法: 1、用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。 2、电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用 3、厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。 4、频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。 5、造成跳闸无非两个原因一是过压,过压就是超过了空开所能承受的电压,二是过流,过流就是超过了空开的额定电流。检查线路跳闸首先查看进线端电压是否正常,一般用到万用表,进线端正常电压在198v-235.6v之间,本回答被网友采纳
第2个回答 2020-11-12
在漏电保护器输入端之前的部分,也就是变电站出来的三相一零的主线,零线本来就要接地线,家庭供电中地线是单独接地,并与用户家中金属外壳的电器相连,防止漏电事故的发生。漏电保护器工作的保护范围只是负载,对于输入端之前不起作用(也没法起作用),对负载有过流、漏电时起到保护的功能,负载电路中火线碰到地线,则会立即跳闸,如果零线碰到地线,则多数情况下也会立即跳闸,具体跳还是不跳,就要看负载的电器是否有在使用,因为这时候火线电流会经过电器内部与零线产生回路,而此刻零线中的部分电流再流向地线,也就符合漏电保护器动作机制之漏电。
如果家里的所有负载电器均没有开机工作,火线、零线均正常连接漏电保护器,同时发生零线接地的情况,这时候,零线从主线经过漏电保护器过来接地了,相当于是一条主线重复接地线了,只是经过漏电保护器而已,这时候保护接地就变成了工作接地,所以有电流进入大地,保护器也会跳闸。在标准的供电系统中,主线的零线每隔1公里就需要重复一次接地,超过50米的用户端供电,零线还需要重复接地,保护器之前的接地是工作接地,回路时地线带有一定电流。用户家中的地线是单独的保护接地,正常情况时没有电流。
第3个回答 2020-11-12
1、三相四线制、三相五线制都是连接用电设备的供电方式,高压输电有三相线就可以了。因为通过用户侧的管理,可以近似地实现三相用电平衡,即N≈0。
2、A、B、C、N都是保证设备正常供电的,PE是保证用电安全的。也就是说A、B、C、N任何一根出问题,设备就不能正常工作了;PE则不同,没有它正常的设备是可以正常工作的,但如果设备出现漏电等故障时,就不安全了,其外露的金属就分就会带电;如果有PE再配合漏电保护器,如果设备漏电,漏电保护器就会“跳闸”,直到你排除故障,漏电保护器才可以“合上”供电,从而保证了用电安全。
比如说你买了一台电热水器,装在没有PE线的老房子里,它照样用。但如果它漏电就可能会电死人。而用在有PE的情况下,就是它漏电了,也只是漏电保护器(如果它正常的话)跳个闸而已。
3、PE线一旦引出中间任何地方都不能断开,也就是说它是不过开关的。它一旦断开其断点前端设备保护将失效。
4、就现在居住建筑而言,照明系统是没有PE的,插座系统才有。