问题一:消防水池最低有效水位如何确定 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm
确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。

问题二:地铁给排水设计中,废水池的有效水深怎么定的,超高报警水位如何确定? 废水采用自流排走 确定废水池的储存时间 不同城市 有不同规定 南方城市偏大 北方城市偏小 具体不列 然后废水池水深=容积/面积,容积=长x宽 但是长宽没有具体要求 要你根据总体确定。
废水采用水泵提升后排走 计算设计水量然后选泵 确定泵的运行时间及周期 但是泵每小时启动次数不能超过5次也就是说 最短收集废水时间是15分钟 然后校核下泵的流量 保证废水池有效容积大于最大泵5分钟的流量 如果泵的启动次数频繁 建议超高取高点 至少500 然后超高报警水位取泵的启动水位+100

问题三:消防水池的国家标准设计规范 1、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。(高规新增条文。消防水池储水或供固定消防水泵或供消防车水泵取用。本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,消防水池应设取水口或取水井。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。  二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。  三、为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。  当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。)6、消防水池的保护半径不应大于150.0m;7、消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8、严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。水池结构自重(标准值) 长 宽 厚 容重 单项重 底板 14.2 9.2 0.35 25 1143.1 池壁 50 3.7 0.3 25 1387.5 顶板 13 8 0.25 25 650 覆土 13 8 0.6 18 1123.2 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定(应该使用新规范2014的GB50016-2014):高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,但可不大于18m3。从现行的规范及所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。因室内消火栓用水量为40L/s);将GBJ84-85中的18m3理解为自动喷水灭火系统10分钟消防储量(与原GBJ45-82第6.2.3建筑物内自动喷水灭火设备的用水量,按30L/s计算巧合)。因此设计消防检与自动喷水灭火系统同时存在时出现高位水箱中的消防储量为36m3的情况(其他情况还多,不一一列举了)。 究竟如何理解规范,采用何值(对一类高层而言)才是“安全适用”、“经济合理”呢?18m3是指10分钟消防总贮量,消防二字含义为:所有消防手段(包括消火栓......>>

问题四:集水池的有效水深是什么?保护高度是什么 做作业吧?娜姐的学生……

问题五:消防水池 1、这个15和5的距离的确不太好解释,按说要求有个距离是为了避免建筑物火灾影响到取水的消防车,但这两个距离不统一让人有些费解。个人认为是规范本身的问题。
2、这个我同意你的看法,不设取水口的话可在保持安全的前提下靠近一些。

3、这个也是可行的。

4、要注意的是,应该满足消防水池的有关要求,比如方便维修、检查,能保证足够的水量和良好水质,便于消防使用等。

问题六:给水管网设计中消防时高地水池的最低水位怎么算 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm
确定最低水位,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池所需贮存的消防用水量不一定等于一起灭火用水量)。

问题七:设置室外消防水池需要注意哪些?? 根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95
7.3.3 当室外给水管能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消用水量不足部分之和的要求。

消防水池的补水时间不宜超过48h。

消防水池的总容量超过500mm^3时,应分成两个能独立使用的消防水池。

7.3.4 供消防车取消的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。

消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。

另外,应有保障水池清洁防止吸水管道被堵的有效措施、防止污水等流入水池的有效措施。

问题八:您好~我现在要做一个蓄水池~只给了一个尺寸~和有效水深~我想知道~~这个有效水深~是怎么确定的? P水 =ρgh=1x10^3kg/m^3x10N/kgx3m=30000Pa
请好评

如果你认可我的回答,敬请及时采纳,

~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~

~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。

~你的采纳是我前进的动力~~

O(∩_∩)O,记得好评和采纳,互相帮助

问题九:消防水池可以用石头砌筑吗 消防水池是建筑物消防安全的重要保障设施。在火灾时当屋面水箱的水用完后,接下来就是消防水池的水来做灭火主力了,水池的水再用完,就只能指望建筑外水源的后续补充了。
说到底,消防水池就是保证火灾时有足够水量和适当水质的储水的池子。足够水量――要足够大,满足预设的灭火供水时间;火灾时――也就是随时,因为火灾是无可预测的。适当水质――肉眼可见的杂物基本不能有,所以池子不是露天的,以防枯枝落叶等杂物;因长期存放而衍生的其它微生物等等也不宜太多,否则对被保护的对象也是二次伤害,这也是消防水池要定期更换补充新水进去的原因。

基于以上消防水池的工作原理和使用需求,只要能满足上述要求且具备一定耐久度、耐劳度的容器都可作为消防水池。只要石头砌筑砂浆合适,砌缝密实,防水良好,能有效防止对外的渗漏,是可作为消防水池用的。但是这种不常见。

这种做法常用于室外的游泳池,养鱼池、训练水池等工程。