烟感报警的独立式烟感报警

如题所述

独立烟感区别于开关量烟感和编码型烟感,无需外部供电,单独9V电池供电,但同时就无法对外输出信号。因此,每一个独立烟感都是一个微小的系统,探测到火警后会现场声光报警,以提醒人们。我们知道,消防主机必须有人值守的,所以,这个独立烟感的局限就很大,她只适于用在小场所,发生报警时,10米内必须有人,不然它的作用就完全失效了。所以,独立烟感比较适合用于居家,店铺,其他小面积的场所。编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间,但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个。如果是单独房间,毋庸置疑,每个房间都必须安装一个。
在独立烟感的基础上,衍生出一种无线烟感,在报警时会对外发射出无线信号 。发射距离不一而同,但基本在百米之内,如果需要更远的距离,需要增加中继器,适合和防盗等结合一起,组成小系统,但稳定性不是非常理想。
JTY-GD-DG311型联网型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点,可与安防系统配套使用。 报警声音:≥80dB
供电电源:DC9V~DC28V
电流:静态电流≤200uA
报警电流≤45mA
工作温度:-10℃~+50℃
相对适度:≤95%RH(40℃+-2℃)
输出形式:声光报警/继电器无源触点(NO/NC可设置)输出
外型尺寸:直接103mm,高55mm(带底座) 自检:按下检测按钮,探测器LED常亮,同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器本身内部功能进行检测,自检时无继电器信号输出)。
工作:正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接近报警值,探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。
输出:无源触点输出;触点容量24v/2a,可通过探测器内部的跳线,设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默设置触点为常闭。 光学式感烟探测器能更快地探测出潜伏燃烧, 而离子式感烟探测器能更快地探测出火焰。在实际使用的情况下,我们当然希望能在物体燃烧程度很低的时候就报警警示,以便人员迅速做出反应,避免人身伤害与减少财产损失。所以如果二选一的话,要选光学式感烟探测器,当然两个都用的话更好。
由于离子式感烟探测器采用放射性物质镅241,虽然镅241的放射性污染较小,且探测器在构造上还有一些保护措施,但在探测器周围还是存在非常微弱的放射性污染的。现代人的生活讲究舒适安全,所以流行几十年的离子式探测器已经慢慢地退出舞台,取而代之的是更加安全环保的光学式感烟探测器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-25

最近火灾频发,而且还有影响重大的浙江6.22火灾。

独立是感烟报警器适用于家用或者小场所,目前也得到了广泛的支持与推广,全国各省都在小场所普及推动安装独立式烟感。这也为独立式烟感报警器的市场带来了希望。

独立式烟感由于不要布线,安装使用简单方便。家庭这块的市场也是很多厂家争夺的市场。想详细了解这块产品的或者购买咨询的建议可以到当宁消防网上看看。

第2个回答  2018-04-28

独立烟感系统可实现可燃气体实时监测管理,当超过标限值或设备故障,系统会自动报警,自动切断阀门,有效预防家庭住宅、餐厅、酒店等有火灾隐患的场所因燃气泄漏引发的恶性事故。