防雷和接地是在一起算的吗

如题所述

1、避雷针的构造简单,由三部分组成,接闪器、 引下线 、接地装置。
2、当发现避雷器的瓷表面 瓷表面严重污秽 时,必须及时安排清扫。
3、不准带 电 测试接地装置的接地电阻值。
4、避雷线和避雷针一样,是将 雷电引向 自己,并安全地将雷电流引入大地。
5、阀型避雷器的引下线截面不应小于:铜线 16 mm²。
6、避雷线一般采用截面积不小于 35 mm²的镀锌钢绞线。
7、阀型避雷器安装位置距被保护的变压器最大电气距离,二路进线不小于 23 m。
8、接地装置就是接地体与 接地线 的组合
9、防雷保护的接地装置与被保护物的接地体之间应保持一定的距离,一般不应小于 5 m。
10、避雷器的接地线与变压器低压线组中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地,这种连接方式称 三位一体 接地方式。
11、将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为 重复接地 。
12、接地体的埋设位置应距建筑物不小于 1.5 m。
13、一般要求保护变压器的避雷器安装在跌开式熔断器和 变压器 之间。
14、阀型避雷器主要由火花间隙和 阀性电阻 串联组成。
15、在同一变压器供电系统中,不允许将一部分电气设备采用保护接零而另一部分电气设备采用 接地保护 。
16、阀型避雷器引下线:钢绞线不小于 35 mm²。
17、一般要求保护变压器的避雷器安装在 跌开式熔断器 和变压器之间。
18、运行中阀型避雷器有异常响声并引起系统接地时,值班人员应避免 靠近 ,应拉开断路器使故障辟雷器退出运行。
19、接地装置分成 接地线 和接地体两部分。
20、配电装置上的防雷器保护重点是配电变压器,其防雷的主要措施是采用 阀型避雷器。
21、解体检修后的避雷器应进行预防性试验,必要时进行 冲击放电电压 试验。
22、垂直接地体的长度一般为 2.5 m。
23、配电装置上的防雷保护重点是配电 变压器 。
24、防雷接地装置的接地电阻要求阀型避雷器为≤ 5 Ω。
25、10kV及以下的配电线路防雷措施主要依靠 阀型避雷器 。
26、避雷器密封不良会 进水受潮 ,易引发事故。
27、当采用工作接地时,变压器二次中性点的接地电阻值不应超过 4 欧姆。
28、接地线应用多股 钢 导线,其截面应符合热稳定的要求,但最小截面不应小于25mm²。
29、避雷器引线连接 螺丝 及结合处应严密无裂纹。
30、避雷器接地线截面应满足规程规定,不应有 锈蚀或断裂 ,与接地网连接可靠。
31、装有避雷针和避雷线的架构上的照明灯电源线、独立避雷针和装有避雷针的照明灯塔上的照明灯电源线,均必须采用 直接埋入地下 的带金属外皮的电缆或穿入 金属管 的导线。
32、严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设 通讯线 、 广播线 和 低压线 。
33、大气过电压又叫外部过电压,包括两种,一种是对设备的 直雷击 ;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的 感应过电压 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-07

前段时间粉丝的咨询建筑防雷和接地是不是必须连接在一起?在回答这个问题之前,我们首先要搞懂建筑物接地实际上要分两个系统。分别是建筑的防雷接地和等电位接地这两个系统,我们就对这两个系统分别作一下说明。

第2个回答  2010-09-10
接地本身就是防雷最重要的一块,建立一个统一有效的接地系统是整个雷电防护工程设计的基础,这不仅能使雷电流在地中均匀耗散,不会形成过大的电位梯度,防止造成接地系统和信号线缆之间的反击,同时可以减小雷电流对信号线的电磁耦合干扰程度,另外有效的接地系统对于发挥金属屏蔽管的屏蔽效能有非常重要的作用。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-09-10
是的