变压器怎么算电流

如题所述

根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。

变压器的额定电流计算。

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。

副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A。

额定容量

额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-28
变压器的允许电流根据电压来确定,如果此变压器是三相的,那么其线电流=功率/电压/1.732,比如输入290V,则电流=199A,输出也同样的算法;如果变压器是单相的,那么其线电流=功率/电压,比如输入290V,则电流=344.8A。
如果是计算绕组的相电流,则与接法及电压有关,比如三相变压器输入为三角形,输入电压为290V,则相电流=199/1.732=114.9A;如果输入为星形,则相电流=线电流=199A。
第2个回答  2019-11-19
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。
楼主的1250kva的必定是三相变压器,其额定电压为380v,则额定电流i=p/v/(√3)=1250/380/1.73=1.9(ka)
答案就是1900a本回答被提问者采纳