E38 控制器旋转编码器信号异常
原因
1.电梯自动运行时,无旋转编码器脉冲输入;
2.电梯自动运行时,输入的旋转编码器信号方向不对;
3.距离控制下设定为开环运行(F0-00);
对策
1.确认旋转编码器使用是否正确;
2.更换旋转编码器的A、B相;
3.检查F0-00的设定,修改为闭环控制;
4.检查系统接地与信号接地是否可靠;
5.检查编码器与PG卡之间线路是否正确;