推荐答案 2020-11-30
一般额定电流用以下两种方法都可以:
1、已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
900KW÷10KV*0.76≈68.4A
注:口诀适用于任何
电压等级
的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
2、用以下公式计算:
额定电流=额定功率÷
额定电压
(KV)÷根3(即1.732)÷
功率因数
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTrIIrBITZ0nBBrrnZ.html
其他回答
第1个回答 2020-11-30
电流计算的方法,这个你可以先测量出来,然后用电流的计算公式去计算一下,就会非常简单了。
相似回答
900kw电动机10kv
电压启动柜应该整定到多少?
答:
主要看的起动
方式
.若为直接启动的话, 一段为26A 三段为16A 因为
电机
的直接启动
电流
为电机额定电流的5-7倍, 那么起动电流约为320A吧,你的互感器倍率为20 那么三段设为 320\20=16 我认为没有问题
高压水电阻串在
900KW
,
10KV高压电机
的定子回路里,启动时
电流
是多少?
答:
起动
电流
是额定电流的1.5~3.5倍
请问,我公司进一台
900KW
/
10KV
的
高压电机
,要用多大的电缆
答:
一台
900
KVA,
10KV
的变压器:10KV侧
电流
52A,选用铜电缆不小于25平方毫米 另一台4500KVA,10KV的变压器:10KV侧电流260A,选用铜电缆不小于120平方毫米
900KW
高压电机
(
10KV
),该电机的容量是多少KVA?需选用多大的高压电缆...
答:
10kv
的
900kw高压电机
只说额定功率,不说容量,变压器才说多少KVA的容量。 选用YJV—3×50——